Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Знаток
Регистрация: 14.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 34
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
4 опоры по 10 метров на сторону - не подходит =0)
Не выдержит по нагрузке. Там на опору под 100 кило вешать нужно получается, да еще и парусность получается сумашедшая... Буду посмотреть 4 опоры по 20 метров. 75 лк средней? Или по ВСН?
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Знаток
Регистрация: 14.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 34
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
![]()
Футбольная площадка тренировочная, поэтому 50 лк средняя освещенность.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 380 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Есть определенные требования для высоты установки прожекторов и положения опор освещения.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Знаток
Регистрация: 14.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 34
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Поле стандартное, не мини. Места установки опор нанесены на плане. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
По ВСН - 50 лк минималки По EN 12193 - 75 лк средней МКО - 100 лк
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Знаток
Регистрация: 14.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 34
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Знаток
Регистрация: 14.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 34
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вообще 100 лк - много (по сравнению с 75 лк + 25% мощности и денег). На "детских" площадках 20-30 лк обычно (если вообще делают).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |