CIE 83-1989 Guide for the lighting of sports events for colour television and film systems
CIE 169:2005 Practical Design Guidelines for the Lighting of Sport Events for Colour Television and Filming Это если первоисточники. В EN 12193 такая таблица для вертикальной освещенности (см. файл) в зависимости от максимального расстояния до камеры (теннис - категория В).
__________________
Lux ex Machina / UA |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Паша правильно пишет 3500 на главную камеру, на остальные 1500-2000 вроде было. Если без ХД трансляций - можно пользоваться CIE или EN (там помоему одно и то же написано).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Мастер
Регистрация: 22.12.2007
Адрес: Тернополь, Украина
Сообщений: 238
Вес репутации: 465 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Может у вас есть данные публикации МКО, чтобы ознакомиться?
__________________
Lux ex Machina / UA |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Кроме этого есть регламенты проведения подобного рода мероприятий (там это тоже должно быть). По тенису не знаю, не делал никогда, но у Фифа допустим есть целый документ где всё подробно расписано. Думаю что у асоциации тениса тоже должен быть такой документ - надо искать.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Мастер
Регистрация: 22.12.2007
Адрес: Тернополь, Украина
Сообщений: 238
Вес репутации: 465 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У ФИФА - видел, да. По теннису - не встречал пока.
__________________
Lux ex Machina / UA |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Как бы не больше чем на футболе были!
Скорости полёта мяча выше, размеры меньше... Причём требования даже без телесъёмки отличны от 750лк до 1500лк для 1 класса. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 196 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Сомневаюсь насчет 3500 - предоставьте документ?
Согласно Association of Tennis Professionals, ATP - 1200 Lux для кубка Девиса. Порыл хорошо, но увы, нет нигде про свет. у кого есть "подвязы" на Евроспорте, Showtime, HBO, ESPN или НТВ+ задайте пожалуйста вопрос?!))) |
![]() |
![]() |