Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Давно назрел вопрос по нормам освещения. Например. Какую брать норму освещения склада? Продукция - пластикат. Хранится в мешках. Кранов нет. Склад - металлический неотапливаемый. Размер 63х30. Высота 5,5-9м (двускат). Смотрел по СнИП 23.05-95. Там есть сразу 3 противоречия. Если брать по табл.1 "общее наблюдение за ходом производственого процесса" VIII-В с учётом п.7.8 (в помещениях без естественного света повышаем на 1 ступень) то получится 75лк. Если брать по той же табл.1 "грубая (мешок ведь более 5мм а больше 5мм в СНиПе НЕТ)" VI то с учётом п.7.8 (без ест. света) то получиться 250лк. Если брать по п.7.8 (освещение производственных и складских зданий) то получится 200лк. Этот пункт очень замысловатый. Типа казнить нельзя помиловать. Но я его понимаю именно так. Смотрел новое СП 2011г - там то же самое. Читал интернет - 200лк при стеллажном хранении и 75лк - при напольном. Основание: СНиП 23.05-95 в котором этого НЕТ! Читал Кнорринга - 50 или 75лк. Т.е. ответ на свой вопрос я знаю - 75лк. Это на уровне интуиции. Но хотелось бы, чтобы эта интуиция подтверждалась документально. По СНиПу получается 200 или 250лк. Ведь в складе нет "производственого процесса". Проясните, пожалуйста, знающие люди, этот вопрос.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
75 лк - действительно достаточный уровень для палетного хранения. 200 лк - для стеллажного. СП приподняло все нормируемые уровни освещенности.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Спасибо за ответ.
|
![]() |