Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Мастер
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 135
Вес репутации: 181 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
HIOKI
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] кто продает не понятно, но в реестре есть. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Профи
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Владивосток
Сообщений: 54
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Как на счет обсуждения гониофотометров? Есть тут те, кто имел опыт работы с китайскими Everfine в России?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Поддерживаются вроде все системы плоскостей (по крайней мере В и С точно). Много работал с отчетами измерений таких гониофотометров (но не киевского института, а с присланными из Китая) - все отлично. Читабельно, доступно, наглядно. Информации для светотехника содержат предостаточно. Файлы фотометрии делают нормальные, главное с умом данные вводить. Мануалы на приборы присылают удовлетворительные, работать с таким инструментом не должно составить проблем. По точности - смотря что выбрать. У них есть для производственных нужд и для научных. Точности измерения соответственные. Немаловажный момент: нельзя включать блок управления, ПК с программой и саму дулекрутку на разные фазы, иначе сгорит БП ![]() Есть и более дешевые варианты, но там уже откровенное г-но. С таким будет одна морока.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Профи
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Владивосток
Сообщений: 54
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Тогда есть более конкретный вопрос. Внесены ли эти китайские приборы в реестр, и где вообще можно увидеть реестр фотометрических приборов разрешенных к эксплуатации в России?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вообще ростест и внииофи.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Мастер
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 135
Вес репутации: 181 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Использую уже 3 года Эколайт -01. Полет нормальный.
К нему в компании 2 ТКА - яркомер и пульсметр. По ТКА особо писать не буду, т.к. многие ими пользуются, отмечу лишь что при измерении светодиодных светильников показывают пульсацию за 100%. По эколайту. 1. Значения пульсации адекватные, т.е. больше 100% не показывает. 2. Есть память на много-много замеров, за три года еле заполнил. 3. Есть возможность записывать отдельные сессии, например для оценки средней, мин и макс. освещенности. 4. Есть небольшая программа поддержки прибора, в которую экспортируются данные (из прибора) в формате таблиц, что позволяет сделать матобработку (3 пункт) и вести нормальный архив. 5. Фотоголовка самостоятельно ложиться на любую горизонтальную поверхность, поддерживать не надо. 6. Есть программное усреднение результатов при измерении - цифры как "блохи" не пляшут. 7. Иногда бывают небольшие глюки, которые лечатся включением-выключением прибора. 8. Экран яркий, измерения в темное время суток не напрягают зрение, особенно при низких контролируемых уровнях. Уровень подсветки регулируется. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Мне в эколайте не нравится защитная плёнка экрана! Это звездец какойто. Она как рассеиватель. Причём была ещё транспортировочная, удалил, а осталась точно такая же.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Ученик
Регистрация: 07.02.2012
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Видать вам повезло, а к нам в СЗ округ что-то с браком шлют. Есть ряд клиентов, которые обращались к нам с помощью слегка починить их, чтобы устранив мех.повреждения оптики, передать на гарантийный ремонт. В частности, вываливаются стекла при вертикальных измерениях обычных ламп, бывает при этом первая молочка-упав, бьется. Не обессудьте приходилось из своих бракованных запасов делиться стеклом.
А вообще в стране большие проблемы с поставкой оптического стекла. Можно красиво петь о стабильности показаний, красивом софте, но что делается для улучшения воспроизводимости функции человеческого зрения для многих потребителей остается загадкой. Можно написать в паспорте, что погрешность градуировки составляет 0,5%, при этом погрешность f(z) по спектралке приведет к погрешности измерения на СИД до 50 или даже более %. Да возрадуется не просвященный! ![]() |
![]() |
![]() |