И так: • Площадь помещения: S = 18 x 72 = 1296 м2 • Расчетная высота: hp = 4,5 - (0,5 + 0,8) = 3,2 м • Индекс помещения: i = 1296/(3,2 x (18 + 72) = 4,5. • Определяем коэффициент использования, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения, η = 69 • Количество светильников: N = (200 x 1296 x 1,4 x 1,1 x 100)/(69 x 3 x 3000) = 64 Для данного помещения требуется 64 светильника, равномерно распределенных по поверхности потолка. Проверьте пожалуйста! ![]() |
![]() |
![]() |