Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.08.2012, 23:50   #8
Аннушка
Новичок
 
Аватар для Аннушка
 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
Аннушка нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите решить задачу!!

Ну вот я тут решила прошу проверить!
И так:
• Площадь помещения: S = 18 x 72 = 1296 м2
• Расчетная высота: hp = 4,5 - (0,5 + 0,8) = 3,2 м
• Индекс помещения: i = 1296/(3,2 x (18 + 72) = 4,5.
• Определяем коэффициент использования, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения, η = 69
• Количество светильников: N = (200 x 1296 x 1,4 x 1,1 x 100)/(69 x 3 x 3000) = 64
Для данного помещения требуется 64 светильника, равномерно распределенных по поверхности потолка.
Проверьте пожалуйста!
Аннушка вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru