Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Ученик
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Сумма контракта как можно меньше, поскольку деньги энергосервисой компании, срок ограничивается 2-3 года, дальше уже неразумно так долго деньги отбивать. Какие типы ламп диммируются? заранее спасибо |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Он не прослужит более 10000 часов... по мощности если сравнивать с ДНаТ, то где-то на 10-20% можно меньше взять. Замена ДРЛ 250 порядка 110-120Вт светодиодный светильник. Если не готовы платить свыше 20000-25000 за светильник, то моя рекомендация - однозначно ДНаТ. Вы же свои (или чужие) деньги инвестируете. Всё должно работать как часы! Днат можно диммировать, но это специальные лампы и специальные ПРА. + стоимость оборудования, которое будет диммировать. Диммирование влияет на срок службы ламп. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ученик
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
ок. спасибо за обсуждение, подтвердися еще раз, что экономичней и дешевле Днат ничего нет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Ученик
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
еще вопрос не по теме может быть, но в тему экономичности. Возьмем ДРЛ 250 с ЭМПРА в начале срока своей службы, сколько она будет потреблять электроэнергии к концу срока своей службы? В начале понятно около 0,3 кВт, но концу срока когда световой поток ослабел % на 30, сколько она будет потреблять, есть ли взаимосвязь между световым поток и потреблением светильника?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Взаимосвязи нет. Будет потреблять столько же.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ученик
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Оракул
Регистрация: 29.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 708
Вес репутации: 576 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Для энергосервисного договора есть несколько вариантов подбора светильников:
1) самый простой - берем самый дешевый светильник под ДНаТ и тупо меняем ДРЛ250 на ДНаТ -150 и гребем по быстрому денег. 2) чуть посложнее - делаем несколько расчетов по типовым улицам, где необходима замена светильников и в качестве светильников берем уже подороже (лучше европейских производителей - у них с оптикой существенно получше ситуация) и подходящие по оптике - по итогам расчетов можно поставить ДНаТ 100 и даже 70. Окупаемость этих вариантов будет в пределах 2-3 лет. 3) еще чуть посложнее и уже нужна более детальная проработка; учесть больший срок окупаемости - стами все тот же ДНаТ, но с электронными диммируемыми ПРА и системой управления (по необходимости - ее можно предложить позднее и без привязки к энергосервису). Итог - больший процент экономии, но окупаемость может выйти дороже, т.к. светильники с эл. димм. ПРА под ДНаТ стоят существенно дороже Окупаемость в вашем случае будет 4-5 лет. В первых 3х случаях рекомендую более внимательно посмотреть на типы используемых ламп - мировые производители ламп ДНаТ уже активно двигают "долгоиграющие" лампы со сроком жизни более 40 тыс. часов. 4) при принятии окупаемости за 10+ лет - то можно внимательно посмотреть и на светодиодные, но тут нужен уже индивидуальный подход к производителю, чтобы не нарваться на гаражные поделки. P.s. говорю исходя из опыта уже реализованных энергосервисных договоров ![]() Последний раз редактировалось Surrpas; 01.10.2012 в 14:01. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Ученик
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
P/s Д.И. Медведев 27 сентября подписал указ о внесении в 4 квартале 2012 г изменений в положение об энергосервисном контракте, так для справки думаю Вами это тоже ожидаемо. Последний раз редактировалось eck; 01.10.2012 в 14:12. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Оракул
Регистрация: 29.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 708
Вес репутации: 576 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
а можно уточнить или ссылку о каких изменениях идет речь?
те которые от 10.07.2012 и частично не вступили в силу? или что-то еще? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Ученик
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
9 страница |
|
![]() |
![]() |