Мифические персонажи, возникшие путем умножения воспаленного жаждой прибыли мозга продаванов на кривой машинный перевод гугл-транслита.
Исходным был скорее всего термин Photopic vision [IESNA Lighting Handbook, Ninth Edition] Цитата:
![]() А на самом деле для освещения есть только люксы и люмены. Ведь кривую чувствительности глаза [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] еще никто не отменял, и освещение на уровне сумерек еще никому не нужно. Вообще много дискутировать можно. Но если быстро ответить - МГЛ, ДНаТ.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Ученик
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
ДНаТ сразу не вариант, да и запрещено его использовать, при наличии движущихся машин и механизмов (погрузчики и ричтраки)
Опять же прочитать мелкий текст на упаковке при желтом свете гораздо труднее. МГЛ... может быть, надо подумать А чем плохи индукционные лампы? И не подскажете насколько ДРЛ со временем теряет в светоотдаче? Пытаюсь слепить в DIALUX то что имеется сейчас, чтобы посмотреть соответствие расчетной освещенности нормативам Например GALAD утвержает что их светильники серий ПРС с лампой ДРЛ400 отдают 22000 Lm... А сколько будет светоотдача если светильник висит год, другой? Последний раз редактировалось Timofey; 11.01.2013 в 22:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Но основной - нет проверенных данных по этим лампам... Только поток сознания. Соответственно все их псевдопреимущества - просто слова. Из светодиодного оборудования на сегодняшний день очень много откровенного говна. Возможно по этой причине у Вас сложилось негативное мнение. Если вы настроены против светодиодов, я бы рекомендовал МГЛ. Традиционно используют спец светильники Norka - но они очень дорогие. Поэтому можно использовать обычные ГСП с IP 65 и выше. ДРЛ - прошлый век, морально устарели. ДНаТ - желтый, не всем подходит. Вообще в холодных складах нормируются достаточно низкие уровни освещенности. При грамотном использовании светодиодки можно значительно понизить количество энергии на охлаждение, т.к. освещение будет меньше нагревать зону камеры. Именно поэтому традиционно используют специальные люм лампы в дорогущих светильниках Norka. =) Тоже поток сознания получился =)... Короче ваши варианты: Качественный LED (дорого) Качественный ЛЛ (дорого) МГЛ (дешево)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мастер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
А снижение светового потока, вы можете заранее уменьшить, поставив коэффициент уменьшения 0.67. Так вы получите более-менее приближенные данные через год-два использования. А вообще, по поводу индукции, мне кажется, что вялость в использовании этого источника света на рынке, говорит сама за себя! Не эффективно, не научно, не понятно)))) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Мастер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Да, и еще по вашему вопросу.
200 лк необходимо в складах, где происходит экспедиция приема и выдачи грузов, а так же сортировка и комплектация. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ученик
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо за ответы, поя вились новые вопросы:
Подскажите еще пож-та полную потребляемую мощность светильника с лампой ДРЛ400, и мощность потреблямую этим светильником во время пуска? В "Справочнике электрика" авт. Кисаримов Р.А. (стр. 162) есть рабочие и пусковые токи для ПРА 3,25А и 7,25А соответсвенно. Однако справочник этот 99 г/в и возможно современные ПРА гораздо скромнее. Так же я не совсем понял это токи только ПРА или всего светильника (ПРА+лампа)? Есть еще один вопрос по поводу падения светоотдачи ДРЛ спустя непродолжительное время (~2000 часов) чуль ли не вдвое. Я прошу прощения за количество заданных в этой теме вопросов, однако и разьяснительную работу среди руководства мне тоже предстоит провести немалую. Заранее благодарен всем отозвавшимся. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Потери в ЭмПРА на нагрев составляют 10-20%. Коэффициент, рекомендуемый для расчётов пускового тока для выбора номинала автоматического выключателя равен 1,4 (см. СН 357-77 табл.4) Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Alexiy; 16.01.2013 в 09:55. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||||
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
В старых ПРА потери доходят до 30% в современных могут опускаться до 10%. Т.е. в худшем случае потребление светильника в рабочем режиме составит 600 Вт. Цитата:
Тут не в ПРА дело а скорее в контуре лампа+ПРА. Для разных мощностей пусковые токи разные. В целом для разрядных ламп высокого давления (в том числе ДРЛ) они лежат в пределах 1,3-2 рабочих тока. В худшем случае потребление светильника в пусковом режиме составит 1000 Вт. Но это очень быстро протекающий процесс с экспоненциальным снижением мощности. Цитата:
Цитата:
Смотрите вложенный файл. Он не самый удобный но разобраться можно. А что доказать то хотите? Разъяснительную работу лучше проводить с конкретными цифрами по экономике. Иначе это всё словоблудие.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 16.01.2013 в 11:31. |
||||
![]() |
![]() |