Насчет рабочего освещения:
К чему приравнять это помещение - к операционной или к лаборатории? По нормам операционная 400 лк, лаборатория - смотря для каких исследований - 400/500 лк. Склоняюсь к 500 лк (вскрытие, наверняка поиск причин смерти и т.п. - напряженная зрительная работа). ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо местное освещение. В нормах это есть, поэтому лучше прислушаться к ним. В помещении нет естественного света - плохо. Нужно повышать нормированную освщенность на одну ступень. Т.о. Ен = 600 лк. Лампы - ЛБЦТ (люминесцентные белой цветности с улучшенной цветопередачей), индекс цветопередачи не менее 80. |
![]() |
![]() |