![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 21.06.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Приветствую коллеги!
Проектируется освещение футбольного поля по 4-му классу ФИФА. Заказчик хочет сделать 5 режимов включения прожекторов в соответствии с 4-1 классом осветительных систем по требованиям ФИФА + аварийный режим. Для сохранения требуемых параметров (горизонтальная и вертикальная освещенность, равномерность и т.п.) для всех четырех режимов придется добавлять оборудование (при снижении освещенности и выключении части прожекторов на поле появляются пятна).. Как думаете, насколько адекватно желание Заказчика по поводу режимов?? Или попробовать переубедить его? П.С. надеюсь понятно спросил )) спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Требование адекватно.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Можно попробовать ФИФА переубедить и изменить требования для удешевления конструкции, но думаю это будет дороже, чем дополнительное оборудование
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Ученик
Регистрация: 21.06.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
пс спасибо за ответы |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 02.11.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Наличие 5 режимов - вполне адекватный запрос. Верхние режимы обычно получаются добавлением дополнительных прожекторов к прожекторам работающим в нижних режимах.
Режимы включения необходимы, например, для тренировки, когда не нужна освещённость для режима с ТВ трансляцией. А в чём Вы хотите переубедить заказчика? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 379 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Режимы которые обычно считают.
1. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате HDTV. 2. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате CTV. 3. Аварийный режим для TV. 4. Рабочий режим без телевизионной съемки. 5. Режим тренировки. 6. Дежурный режим. 7. Эвакуационный режим. Предусмотреть освещение трибун – средний уровень горизонтальной освещенности Еср ≥ 100 лк. Вертикальная освещенность на первых рядах трибун должна составлять не менее 30% от средней вертикальной освещенности спортивной арены; на задних рядах – не менее 10%.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
3. Аварийный режим для TV. - что имеется ввиду? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
50% полного TV режима.
В случае скачка эл. тухнут все прожекторы (они же МГЛ). Половина прожекторов должны быть оснащена БМП (блок мгновенного перезажигания) для создания допустимого уровня продолжения телетрансляции.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 379 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Все правильно, 1200 на камеру основную должно быть в аварийном режиме. с 0,6 равномерностью.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
какое максимальное время допустимо для переключения МГЛ, например на ИБП, 0,15 сек хватит? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
БМП - защита от скачков напряжения. Если напряжение пропадёт совсем - это уже аварийный режим - где поддерживается минимальный уровень освещенности. Просто аварийные сети на 300 кВт - такого я ещё не видел. Да и не уверен я что МГЛ от ИБП работать будет.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Там +- 10% от рабочего напряжения - и лампы тухнут.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 379 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ребята, учите мат. часть. В рекомендациях Fifa от 2011 года все написано.
Там есть и ИБП и дизель Генераторы и еще много всего интересного.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Не хочу... Я в 2008 остановился =). Там много букаф и все на английском.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 379 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
центральная аккумуляторная установка мощность - 80 кВт (4 х 80 = 320 КВт) время переключения - 0,01 сек, здесь вопрос МГЛ будут работать(БМП время перезажигания по моему 6 сек) время работы - 1 или 3 часа, в принципе можно и до 4часов.... если заинтересует обращайтесь... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |