Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 24.02.2013
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Всех приветствую.
Руководство озадачило меня заниматься отсевом поступающих предложений по замене светильников на светодиодные. В этом направлении имею посредственные знания и отсутствие практики как таковой, буду вам благодарен если расскажете по каким принципам проверять характеристики прописанные в буклетах. После личных поисков в сети выяснил следующее: Для светодиодов критична температура, температура больше 75 приводит к более быстрой деградации.правильно ли проведенное мной измерение температуры при включенном светильнике на кристале термопарой от мультиметра? Cos фи бывает различен и прыгает от 0.55-0.97,но как его лично проверито имея только мультиметр? Можно ли как то проверить буклетную информацию о световом потоке в 3800лм у 36вт-го светильника,в арсенале есть китайский люксметр.как в идеале соотнести лм и lx. Один из поставщиков утверждал что их рассеиватели с уфс добавками и что рассеиватель не желтеет, это вообще критично и можно ли это проверить? Заранее благодарен если поделитесь опытом, а то у меня голова пухнет от обилия новой информации и терминов |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вмешательство в конструкцию (введение термопары) введёт и неизбежную погрешность, оценить которую вряд ли возможно Цитата:
Цитата:
Цитата:
проверить легко - просто подождите 10 лет... из всего вышеизложенного следует, что в домашних условиях сколь-нибудь грамотно оценить заявленные характеристики вы не сможете. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Например по офисным. Оценить достаточно просто на взгляд. 1) Видны ли яркие точки 2) Проверяете освещенность на расстоянии 2 м. и соотносите с тем что заявляет производитель (закон квадратов расстояний вам в помощь) 3) Смотрите цвет (если синее чем ЛЛ которые у Вас установлены - шлете нафиг). 4) Пульсации ( берете цифровую камеру и направляете на светильник - если изображение пошло волнами, светильник отсеиваем). 5) Визуальный осмотр (как правило все выглядят нормально, но попадается суровецкое) 6) Коробка/документация/компания на рынке/цена. Чем всего этого больше - тем лучше. Т.е. если есть индивидуальная коробка, паспорт, инструкция по эксплуатации, компания на рынке более 5 лет и цена высокая то с большой долей вероятности - это нормальный светильник.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А профессионала нанять не пробовали? Тут же достаточно разовых выездных консультаций. Можно и по аутсорсингу сработать... Задача актуальна ведь только на короткое время подбора светильников?
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Есть мнение, что находясь внутри организации остаться непредвзятым ещё сложнее )))
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Профи
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 54
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Сравниваем с паспортной мощность: делим паспорт на полученное. Если 0,6 - то, где-то Cos фи -где-то 0,55. Если 0,96, то Cos фи -где-то 0,96! Хотя,... я встречал прожектор мощностью 35 Вт, с Cos фи 0,5, в паспорте и на корпусе было указанно 100 Вт (прожектор фирмы Зерс). Про выбор светильников напишите мне в личку. Скину ряд статей. Порекомендую производителя (не себя!). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Cos fi в светодиодном светильнике с импульсным блоком питания (а они практически все с импульсным) не актуально. Сдвиг фазы тока и напряжения в таком светильнике скорее всего около нуля, то есть Cos fi - почти 1.
В импульсных БП низкий коэффициент мощности за счёт несинусоидальной формы потребляемого тока. Обычным мультиметром вы фиг чего там намеряете. Он даже действительные значения с погрешностью в 10-50 % вам покажет, т.к. он только на синусоиду 50-400 Гц рассчитан. Так что несите светильники в сертифицированную лабораторию - там вам все необходимые измерения сделают. Не занимайтесь самолечением. Для адекватного измерения коэффициента мощности необходимо как минимум что-то типа Janitza UMG 96S Последний раз редактировалось Alexiy; 18.03.2013 в 15:01. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Стабилизатор тока? Зачеееем?! Дроссель прекрасно справится! =0)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Рассеиватель с уфс добавками - если светильник эксплуатируется внутри помещения, то это вообще не влияет ни на что, так как осветительные светодиоды ультрафиолет не излучают. Проблема пожелтения под дейсивием ультрафиолетовых лучей возникает тогда, когда светильник на улице и постоянно на солнце.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если без стёба - в помещениях достаточно дневного света (содержащего УФ, пусть отраженный, пусть ослабленный, но его всё равно хвататет). Поэтому стекла желтеют только в путь.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Профи
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 54
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Но, именно так он и ббыл устроен: Два дросселя по 36 Вт в послед (один шунтирован термостатом - возле светодиодов). Далаее - транс 120/36В на 40Вт (или 45- не помню, 120в - логика в том, что дроссеть 100-110 в на себе гасит), мостик, кондер 200 мкф и две цепочки диодов ничи по 14 шт в паралель. Все. Никакой компенсации.. Транс после дросселей работает уже нештатно - поэтому лак кипит. Пока термостат цел - все работает, клинит термостат - транс взрываетя. Корпус - от стандартного 400Вт МГЛ прожектора. Продавалось это чудо за 36-38 т.р. Могу вото потрохов прислать... Прикольно! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 698 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Нет, я на полном серьезе... я видел эти изделия... Я вообще плакать хочу от нашего рынка светодиодной техники...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Не плачь... еще все впереди
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Профи
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 54
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Профи
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 54
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вот еще, полюбуйтесь:
Обратите внимание на: транс 45 Вт, диодов 28 (2х14), Мощность 100 Вт, световой поток 5600 лм. Если смотреть только, и только! на Мощность и световой поток, то вроде, все OK!. Последний раз редактировалось Олег; 19.03.2013 в 16:54. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Cхема напоминает делитель напряжения, на выходе получается пилообразный сигнал с частотой 100-200 Гц, однако пульсации.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Профи
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 54
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |