![]() Цитата:
Самые хорошие условия с точки зрения срока службы и надежности у Т12 лампы, связано это с сложностями стабилизации столба разряда. НО!!! Постепенно выходили новые люминофоры (которые и обеспечивают высокий срок службы наряду с электродами), но эти люминофоры становятся всё дороже и дороже, и чтобы сократить стоимость, диаметр лампы уменьшают, а люминофоры покрывают защитными составами. Собственно по этой причине (маленький диаметр) лампа Т5 может работать только с ЭПРА, с ПРА невозможно стабилизировать разряд. Крайне рекомендую Т8! Крайне рекомендую ЛЛ светильники.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |