Извини, до сих пор не знаю как тебя зовут по имени (.
В туалетах и прочих кафе - явно не армстронги должны быть. В первом сообщении указаны помещения и их площадь. Если посчитать укрупненно (я всегда такой прикидкой пользуюсь, точность достаточно высока) - 200+68+140 =408 м Установленная мощность 4-5 Вт/м на 100 лк(для люмок) 3264 Вт. Поделить на 80 (мощность светильника), и получим с неким запасцем - 41 светильник. Если оптимизировать расчеты - получится скорее всего меньше. Для подтверждения - просто выложи расчеты помещения размером 10 на 20 метров (200 метров) Диалюкс с экспортом что то глючит неимоверно... Но число - 2,76 Вт/м на 100 лк. При использовании ARS 418 (4800 поток ламп, КПД 60%) В маленьких помещениях оно подрастет, в офисном тоже побольше будет... То на то и выйдет... 40 - светильников с запасом, 30 в притык.