Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
И еще вопрос. В реальной практике тоже расчитывая осветительную сеть, приходится пихать провода с запасом в 100 ампер, дабы уложиться в нормы по отклонению напряжения? Просто, вот смотрю я на светильник свой за 25к рублей. У него заявленный диапазон напряжений выше 2,5процента. Может в нем блок питания будет корректировать проседания? хотя, с учетом того, что у меня 48 рядов по 17 светильников в каждом, такая растрата меди сущие копейки по сравнению со стоимостью облучательной установки. И еще насущный вопрос. Вот диплом, основной спец вопрос наваял я сам на 35 страниц, один раздел подчистую практически спер (только обогрев сам расчитал, насосы нет, там 15 страниц), спалит меня руководитель, который сам дал мне таки диплом для образца? Просто времени крайне мало остается, вот и пригорает( Вообще хочу сказать всем спасибо, кто откликается на зов помощи. Ведь, тут я похож на типичного школьника, который ничего не знает
![]() И еще офтоп. Я буду инженер-электрик. Как думаете стартап в виде работы электриком нормально? Просто хочу научиться работать руками, но вопрос, потом я смогу пойти в проектную скажем? и еще офтоп. У меня просто пригорает от исходных данных, приходя на предприятие по знакомству, мне не дали схем, так как их нет. Даже генплана нет. на другом также было, но там хороший энергетик все показал мне. Как, как можно писать диплом??? ведь изначально даже типовой проект не дали. хмм. ну хоть 50 страниц уже есть) Да и полностью разочаровываюсь в каталогах как потребитель. Светотехнический расчет требует большое кол-во данных, а часто продавец их не предоставляет. Последний раз редактировалось NiPaaa; 30.05.2013 в 04:41. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Когда ты пришел из школы в институт, тебе сказали: забудь всё чему учили в школе.
Прийдешь на реальную работу - скажут так же )). Расчет цепей и вообще инженерная деятельность, это творческий процесс, и повернуть его можно очень по разному )). Препод конечно увидит что стырил раздел, но это не страшно, если ты понимаешь - что там написано. Я тут свой диплом листал "нифига себе я умный" была у меня мысль )). Реальная жизнь сильно отличается от ожиданий - это факт )))... Схем у него нет ))) Ниукого нет - работаем ). Стартап электриком перед инженерией... Ну не знаю... полезно но не обязательно. Каталоги не для инженеров делают )) Каталог для инженера - называется справочник!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Новичок
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
Как вам такая идейка. Импульсный блок питания стоит порядка 50 рублей, светодиоды скажем «пиранья» n штук = 5-10 рублей. Итого около 200 рублей.!!! Так как у импульсного блока питания чистота на выходе порядка 10-40 кГЦ то мерцания светодиодов не видно.
Кто прокомментирует, что полохо или хорошо? |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Поражает продуманностью и технической проработкой решения...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ВО! А есть исследования по влиянию коэффициента и частоты пульсации светового потока на скорость роста и гастронимические свойства огурцов? Есть идейка, что если частота пульсаций будет совпадать с собственной резонансной частотой огурца, то его может порвать на части...
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
С освещенностью разобрался. По отраслевым нормам 75 и 30 лк. Теперь как быть со светодиодами,коэффициент минимальной освещенности? я взял 1. коэффициент запаса 1,15 как для лн взятЬ?
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Неправильно. Кз = 1,6 минимум! (см. СП 52.13330.2011 Табл. 3)
Зпылённость есть? Есть. Куда ж без неё? Спад светового потока к концу срока службы есть? Есть! И ещё какой! Так какого хрена ВСЕ для светодиодов Кз берут меньше, чем для газоразрядных ламп?! Кз для светодиодов должен быть ещё больше, ибо именно светодиодные светильники завоевали себе репутацию не нуждающихся в обслуживании, и, следовательно, оказались наиболее подвержены спаду светового потока со временем. Странно, сто это очевидно только мне. Последний раз редактировалось Alexiy; 03.06.2013 в 10:01. |
|
|
|
|
|
#10 | |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Мне даже в Моссвете сказали "ты чё? какой нафиг Кз=2?! Мы берем 1,3!!!!"
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#12 | |
|
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#13 | |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
*если нет окон + 1 ступень *если не ЛН + 1 ступень *если есть опасность + 1 ступень Короче - в коридорах 75-150 по факту должно быть (практически всегда). Кз - Леша написал. Проходы - всегда отдельными группами Аварийное предусматривать
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
|
#14 | |
|
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|