Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Светодиодный светильник. Напряжение питания 220 В, потребляемый ток 0,5 А, потребляемая мощность 80 Вт.
Скажите, пожалуйста, при написании файла .ies в позиции "мощность светильника" какую цифру надо записать 80 или 110 (220х0,5). |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вполне возможно, под 0,5 - подразумевается ток на котором работают диоды, а не потребляемый светильников ток. К тому же - расчет U*I - для светодиодного (да и любого другого) светильника в корне не верен ))). Существуют всякие потери, которые могут составлять до 50% мощности потребляемой светодиодами )
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Покупаем вот [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и не мучаемся...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если активная мощность 80 Вт, а полная 110 ВА, то следует указывать активную мощность (в Вт с учётом потерь в ПРА - как указано в спецификации формата IESNA:LM-63-1995)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
схема измерения
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ваттметр имеет 4(3) клеммы...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Ученик
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
схему с ваттметром я нарисовал для простоты. Используется обыкновенный стрелочный ваттметр с 4-мя клеммами.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 352 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В Справочной книге по светотехнике, под ред. Айзенберга, 2006 г. на стр. 359, В "Правилах формирования фотометрических данных по формату IES..." написано "<мощность светильника> - полная мощность СП в Вт, включая потери в ПРА ".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Ученик
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Я так думаю, тобы понять назначение цифры "мощность светильника", наверно, нужно связать её с энеогоэффективностью всего проекта при использовании конкретного светильника. Отсюда следующий вопрос . Должны мы учитывать коэффициент мощности (cos ф) светильника и как следствие всего проекта ? Если должны, то нужно записать 110, если нет 80. Мне непонятно выражение "полная мощность в Вт". В Вт измеряется активная мощность, в данном случае 80 Вт, полная в ВА, в данном случае 110.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
2. "Полная" - в данном случае имеется в виду активная источников света + ПРА. А то на светильники 4х18 так и норовят указать мощность 72 Вт ))) В Вашем случае в иес надо писать 80. Хотя, судя по всему, cos ф у Вас маловат - 0,73 всего...
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Ученик
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
По нашей статистики с данной трактовкой согласны большинство, как потребителей, так и производителей
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
К сожалению, именно так почти у всех. Начиная со "Световых технологий", которые первыми из наших начали сотрудничать с DIAL и фактически анонсировали его на Российском рынке.
Тут проблема в том, что люминесцентный светильник с ЭПРА и ЭмПРА светит примерно одинаково, поэтому делать отдельные файлы фотометрии для различных ПРА нерационально. Поэтому в файлах традиционно указывается номинальная мощность источников света, которая также указывается и в каталогах. Однако, про коэффициент потерь 1,1-1,2 для ЭмПРА и 1-1,05 для ЭПРА забывать не надо. Со светодиодами проще - там нет такого широкого выбора ПРА. Последний раз редактировалось Alexiy; 03.06.2013 в 14:09. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
я как-бы пытался изначально донести до вас ту же самую мысль...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Видимо, недостаточно доходчиво выразился... cos fi и ток вам потребуется в расчётах для определения падения напряжения в проводке и при выборе номиналов защитных аппаратов. Если оплата на данном объекте ведётся как для бытовых потребителей - только за активную мощность (кВт), то реактивная мощность (кВА или кВар) не учитывается. Реактивную мощность не учитывают также и на производстве и в общественных электроустановках, если абонент обеспечивает средневзвешенное значение cos fi в определённых пределах (порядка 0,8-0,9 или выше). Последний раз редактировалось Alexiy; 03.06.2013 в 14:16. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вообще - найти в каталоге производителя/паспорте на люм. светильник реальную потребляемую мощность практически невозможно. ((( И как после этого сравнительную экономику считать прикажете? (просто только что шерстил Ардатовский...)
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну, это как же адски должна железяка греться, чтобы почти половину мощности источника света рассеивать? Значит производитель сильно-сильно сэкономил на сечении провода обмотки дросселя... Ужас!
Чаще приходится обращать на наличие компенсирующего конденсатора - это типично для ГЛВД, например, для Ватровского ГПП/ЖПП-01 имеем cos fi 0,4/0,5 (компенсированного не бывает). Я беру в расчётах типичный худший случай +20% на ЭмПРА и +5% на ЭПРА. Последний раз редактировалось Alexiy; 03.06.2013 в 14:28. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Ученик
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
При написании .ies файла теперь буду указывать в позиции "мощность светильника" измеренную активную мощность, а в строке LUMINAIRE или OTHER cos ф =.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
в светотехнических расчётах cos fi нигде не используется, а мощность определяется ориентировочно - для расчёта энергоэффективности.
cos fi и ток нужны для электротехнических расчётов, а поэтому в файле фотометрии cos fi и ток указывать нет смысла. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Ученик
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
понял, большое спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Хочу Вас огорчить - но в светодиодных светильниках вариантов с косинусом еще больше чем в разрядных )))
По сути, косинус у разрядных ЭмПРА зависит от рабочего напряжения лампы (100-180В), и составляет от 0,5 до 0,8. А дальше на него ставится индивидуальная компенсация и этот показатель растет до 0,8-0,95 у ЭмПРА. А вот в светодиодке - чем дешевле, тем хреновее ситуация с компенсацией (с электротехнической точки зрения - всё тоже самое. Понижающий транс).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Дадада ))) Все эти корректоры - это рекламная замануха ))) Которая к реальной жизни имеет слабое отношение )) Это и имел ввиду...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Кстати, а что у нас всё-таки нормируется по нормативам - косинус или коэффициент?
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ПУЭ Главу 6.2 в самом начале откройте
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Появляется вопрос: А чем померить коэффициент мощности? Существует ли прибор, который отдельно показывает значения и косинуса фи и коэффициента мощности?
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 352 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Обычным современным многофункциональным счетчиком можно измерить коэффициент мощности, а также активную, реактивную и полную мощности и многое другое.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 352 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вот из Википедии "Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Константин 12; 04.06.2013 в 12:53. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 352 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
У нормальных производителей в технической документации на осветительный прибор должны указываться номинальное напряжение, активная мощность и коэффициент мощности. Этого достаточно чтобы рассчитать все необходимые электрические параметры и выбрать всю питающую сеть и т.д. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Уже обсуждали тут многократно.
cos fi - это частный случай (вернее составляющая) коэффициента мощности. cos fi - это сдвиг фаз тока и напряжения. Ток в цепи с преобладающей ёмкостной нагрузкой опережает напряжение, с преобладающей индуктивной - отстаёт от напряжения. Активные элементы в цепи искажают форму тока. Если кривая напряжения и кривая тока полностью совпадают по форме и фазе, то коэффициент мощности = 1. Если форма тока искажена (не совпадает с формой напряжения) и/или сдвинута по фазе, то коэффициент мощности < 1 Последний раз редактировалось Alexiy; 04.06.2013 в 13:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Косинус фи - это косинус угла сдвига фазы тока потребляемого прибором относительно напряжения питающей сети.
Коэффициент мощности - это отношение значений активной и полной мощностей прибора. Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |