У Вас блок питания ARPV-LV24012 недостаточно мощный. У него максимальная нагрузка 12 Вт. А Вы подключаете нагрузку в 15,6 Вт. Возьмите БП помощнее, типа LPH-18-24 и будет Вам счастье! Хотя, судя по тому, что у Вас драйвер светодиодов на 24В ПЕРЕМЕНКИ то на входе 24В ПОСТОЯНКИ может оказаться мало - и придётся ставить блок на 32-36В.
Менять драйвер светодиодов я побоялся бы, так как на 300 мА я хороших драйверов не встречал.