1) По поводу Диалюкса: на приаттаченом скриншоте выделен поправочный коефициент. По-моему это и есть коеф. запаса. Можно еще почитать [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
2) Скорее всего придется менять мощность, т.к. часто архитектура диктует нам количество СП. Но как обычно возможны варианты: или увеличить количество, или увеличить мощность, или увеличить количество+уменьшить мощность. Все зависит от объекта, ведь каждый индивидуален.