| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Ученик
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
У меня есть 17м2; 42м2; 2,51м2; 10м2; 11,9м2; 11,5м2; 4,4м2; и все, кроме 11,9м2 без естественного освещения.
42м2 половина рабочие места, половина шоу-рум 17м2 10м2 11,5м2 4,4м2 рабочие места 2,51м2 санузел 11,9м2 небольшое окно, кухня Только не буду же я вас по каждому своему проекту дёргать. |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Мастер
Регистрация: 06.02.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 134
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
з/ы Вы не сказали сколько нужно люкс?
__________________
Lampyris |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Ученик
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
42м2 половина рабочие места 750lx, половина шоу-рум 200lx
|
|
|
|