Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Добрый день.
Требуется оперативная помощь. Так получилось, что на объект были поставлены светодиодные светильники типа армстронг, а про блоки аварийного питания все забыли. Теперь вопрос, как разрешить сложившуюся проблему? Заменить из общего кол-ва светильников 6 шт, это означает, что они будут отличаться от других свечением и т.д. Где можно приобрести внешние блоки АП для типового светильника на 36 Вт с током на линейках в 800 мА. Я рассматривал УПСы, но не нашел подходящего, который можно разумно разместить под потолком. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
такого думаю не найдете...
можем предложить решение поставить отдельно аварийный блок и один модуль туда... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Ученик
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Белый свет не в помощь вообще. Их инженера мурыжили нас неделю, так толком ничего дельного не предложили.
Добавить линейку, это не плохое решение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
))) Кроме белого света в россии вариантов нет ))) Ну или совсем говно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
можно не ставить БАП в светильник армстронг, а поставить независимые аварийные светильники: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] в какие светильники нужно встроить БАПы киньте ссылку, еще раз постараемся Вам помочь. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Ученик
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Всем спасибо. В этот раз обошлись светильниками "ОКО". Отдельно доставили. Но на будущее нужно этот вопрос решить конечно. Мне больше всего нравится идея с УПСом, понятно, что не самая эффективная, но простая.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() Скоро будет адекватный блок аварийного питания на 36 Вт (для 100% рабочего режима). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Ученик
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Очень жду такого блока. У меня пару производителей ждут их появления.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
36Вт по 220В? А на какое время работы? Масса/габариты? Оч-чень интересует! )
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Ученик
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Какой спрос оказывается)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Интересно, какую цену на свои БАП Белый свет установит? Последний раз редактировалось Alexiy; 19.02.2014 в 11:46. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
![]()
Я сейчас задам возможно глупый вопрос, но у Белого света же есть вроде какие-то блоки аварийного питания? Или они не подходят для светодиодки?
И как вообще выбрать БАП для светильника??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() Но менеджеры там врятли помогут ![]() Хотя вобщем это работа дилеров консультировать клиентов, а не производителей... но там вообще беда обычно (это естественно далеко не только Белого Света касается) ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Ученик
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Ну я в целом нашёл общий язык с их сотрудниками.
Мне не понятен был один момент, почему мне в разговоре по телефону с ними запрещают говорить, что у них не удобный каталог, что плохо, что нет в наличии даже 10 шт. блоков и т.д. Диктатурой попахивает, как же свобода слова и клиент всегда прав)))))) Блоков у них достаточно, но все они закручены на собственные LED светильники и модули. Что касательно люмок, то универсальные, но это и логично. Получается, что я должен купить блок и установить в свой светильник небольшую платку с диодами, что не является самым уж удобным вариантом. Вариант под это дело выпускать драйвер с дежурным режимом, при переходе в "Аварийным режим", весь светильник начинает работать на некий % от номинала. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Надо сказать, что такие блоки у Белого Света уже есть (BS-6-1/3 и BS-200 (новинка, также в аварийном режиме выдает 6 Вт, но в рабочем поддерживает транзитные токи 3 А и напряжение 140 Вольт)). Закачивают во все светодиоды 6 Вт в сумме - для аварийного режима (0,5-1 лк на полу) - это самое оно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Ученик
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Такие мне не предлагали и даже не слышал о них.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |
Гуру
Регистрация: 18.12.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 287
Вес репутации: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1000 Ватт - ИБП 2000 ВА +8х16 Ач АКБ - 55-60 тыс. руб.
__________________
http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
+ колхоз )))))) И БОЛЬШОЙ ШКАФ! Последний раз редактировалось camiidobrii; 20.02.2014 в 12:13. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Мастер
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 104
Вес репутации: 55 ![]() |
![]()
Посмотрите здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Под ТЗ сделают все что душе угодно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#29 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Калхозить я не буду принципиально - никто мне этого не позволит - просто проект вернут с пометкой "проектировщик-идиот" и заставят выбрать другое решение. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Такова специфика - проект полтора года лежит согласованный всеми инстанциями у заказчика, а после нам гневные письма начинают слать о недопустимости сроков поставки оборудования в 3-4 недели и чтоб мы нашли аналог "прям щас ставить" чтоб сроки монтажа не срывать! Мне что, делать больше нечего - ТЗ на заводы рассылать, если я тупо могу готовое применить? "Конвертор" буду иметь в виду. Спасибо. Ещё варианты не подскажете? Последний раз редактировалось Alexiy; 20.02.2014 в 13:30. |
|
![]() |
![]() |