Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светодизайн.

Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.03.2014, 18:14   #1
kirk000
Новичок
 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
kirk000 нет репутации
По умолчанию Re: Управление светом

Приветствую всех. Дабы не плодить темы, обращусь сюда. Есть у меня в наличии пара коробок светодиодных офисных армстронгов, в которых заявлена возможность диммирования по 0-10В DC. А еще есть парочка контроллеров zigbee с выходами RS485 и сухими контактами, подарок от соседней конторы. И вот встал вопрос о самостоятельной установке и настройке системы управления освещением в офисе. Есть 2 детали конструктора, очевидно не хватает третей, так сказать связующей детальки. Ранее никогда с диммированием не сталкивался, а просто включать и выключать не интересно. Отсюда очень прошу помощи у местных знатаков, есть у кого какие мысли на эту тему?
Ну и собственно задача, для понимания. Хочу свой офис осветить. Установка будет штук 40 светильников, 2 линии (30 основная, 10 аварийная). И все это количество надо на 3 уровня яркости свечения реализовать (30-50-100%).
Извиняюсь за то что много букв написал.
И вопросы поконкретнее:
1. Есть какое нибудь описание протокола 1-10 (0-10) или пруф с инфой об управлении группой светильников?
2. Возможна ли реализация диммирования по данному протоколу электронными средствами? Он же вроде аналоговый и крутилки я примерно представляю как построены, а есть ли какие-нибудь электронный приблуды? Да еще было бы не плохо если бы они были бы с управлением через RS485 или usb. Поскидывайте ссылки если кто что знает.
kirk000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 22:33   #2
MrVengeance
Гуру
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 160
MrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают все
По умолчанию Re: Управление светом

Цитата:
Сообщение от kirk000 Посмотреть сообщение
Приветствую всех. Дабы не плодить темы, обращусь сюда. Есть у меня в наличии пара коробок светодиодных офисных армстронгов, в которых заявлена возможность диммирования по 0-10В DC. А еще есть парочка контроллеров zigbee с выходами RS485 и сухими контактами, подарок от соседней конторы. И вот встал вопрос о самостоятельной установке и настройке системы управления освещением в офисе. Есть 2 детали конструктора, очевидно не хватает третей, так сказать связующей детальки. Ранее никогда с диммированием не сталкивался, а просто включать и выключать не интересно. Отсюда очень прошу помощи у местных знатаков, есть у кого какие мысли на эту тему?
Ну и собственно задача, для понимания. Хочу свой офис осветить. Установка будет штук 40 светильников, 2 линии (30 основная, 10 аварийная). И все это количество надо на 3 уровня яркости свечения реализовать (30-50-100%).
Извиняюсь за то что много букв написал.
И вопросы поконкретнее:
1. Есть какое нибудь описание протокола 1-10 (0-10) или пруф с инфой об управлении группой светильников?
2. Возможна ли реализация диммирования по данному протоколу электронными средствами? Он же вроде аналоговый и крутилки я примерно представляю как построены, а есть ли какие-нибудь электронный приблуды? Да еще было бы не плохо если бы они были бы с управлением через RS485 или usb. Поскидывайте ссылки если кто что знает.

Какие средства управления вы планируете использовать?
по боkьшей части вам нужен контроллер с аналоговым выходом 0-10В, с возможностью управления по rs485, мне на ум приходит
I-7024( 4-канальный модуль аналогового вывода) 215$
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года
Кафедра Светотехники
Научный руководитель: Елисеев Н.П.
Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА".
MrVengeance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 17:51   #3
kirk000
Новичок
 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
kirk000 нет репутации
По умолчанию Re: Управление светом

Цитата:
Сообщение от MrVengeance Посмотреть сообщение
Какие средства управления вы планируете использовать?
по боkьшей части вам нужен контроллер с аналоговым выходом 0-10В, с возможностью управления по rs485, мне на ум приходит
I-7024( 4-канальный модуль аналогового вывода) 215$
Как уже писал выше - будет использоваться управление с компьютера по воздуху через контроллер с выходом RS485.
Указанный вами модуль на выходе может выдавать от 0 до 5В, неужели придется ставить еще повышающий транс?(сорри если ошибаюсь в чем-то, в электротехнике далеко не силен, ограниченные базовые знания, да и только)
А так же встает еще один вопрос: светильники будут висеть линиями. будут ли они управляться по каналу 0-10, если подключить их параллельно к одному модулю? Или придется на каждый светильник свой модуль ставить? С данным модулем получается по одному модулю на 4 светильника, больно накладно тогда финансово получается...
kirk000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 19:43   #4
MrVengeance
Гуру
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 160
MrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают все
По умолчанию Re: Управление светом

Цитата:
Сообщение от kirk000 Посмотреть сообщение
Как уже писал выше - будет использоваться управление с компьютера по воздуху через контроллер с выходом RS485.
Указанный вами модуль на выходе может выдавать от 0 до 5В, неужели придется ставить еще повышающий транс?(сорри если ошибаюсь в чем-то, в электротехнике далеко не силен, ограниченные базовые знания, да и только)
А так же встает еще один вопрос: светильники будут висеть линиями. будут ли они управляться по каналу 0-10, если подключить их параллельно к одному модулю? Или придется на каждый светильник свой модуль ставить? С данным модулем получается по одному модулю на 4 светильника, больно накладно тогда финансово получается...
модуль работает в диапазоне 0-10В, есть сайты(русскоязычные), где указаны неверные данные(смотрите на сайте производителя icpdas). Лично их использовал в своих проектах и могу сказать поддерживаемые режимы: 0 ~ 5 V, +/- 5 V, 0 ~ 10 V, +/- 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA.

Что касается второго вопроса:
1. Параллельно никто не запрещает вещать.
2. Необходимо узнать какие управляемые токи у ЭПРА, если мне не изменяет память в 2006 года держал в руках швабовские эпра для ЛЛ, там управляемые ток был 0,3мА. Нагрузочная способность контроллера 7024 то ли 5мА, т.е. 16 светильников, то ли 10мА. Ищите в интернете.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года
Кафедра Светотехники
Научный руководитель: Елисеев Н.П.
Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА".
MrVengeance вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения