Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 216 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Всё это должно быть прописано в тех. задании. И режимы, и равномерность.
Для тренировки точно нормируется, я бы ориентировался на Емин/Еср>0,7 Изучите EN12193. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Говорухин,
Вам нужно скачать EN12193 или другие евро нормы. Почитать. Закрыть! Скачать регламенты соревнований (которые будут проходить на площадке). Взять нормы оттуда, и сделать не хуже чем в EN и регламенте. К сожалению ВСН уже устарел. Есть еще такой док: РУКОВОДСТВО ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ЗАКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ Эта публикация – результат совместной работы Генеральной Ассоциацией Международных Спортивных Федераций, ЕвропейскогоТелерадиовеща тельного Союза, Philips Lighting B.V. |
![]() |
![]() |