![]() Цитата:
Ну тогда немного проще... 1. по таблице 2.5.22 "Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли..." для ВЛ 500кВ в нормальном режиме растояние до земли минимум 15,5 метров. 2. по таблице 2.5.23. "Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся ВЛ" для 500кВ - при наибольшем отклонении - 4 м, при неотклоненном - 10м. т. е. теоретически, если опора непосредственно под проводами ВЛ , то 15,5-6=9,5 м, значение превышающее норму при максимальном отклонении, и я действительно могу установить опору непосредственно под проводами ВЛ?