По умолчанию Ответ: Нормы освещенности понижающих подстанций

Цитата:
Сообщение от Сережка Посмотреть сообщение
Здарвствуйте!
Я являюсь проектировщиком силовых подстанций.
Нигде не могу найти нормы освещенности и официальный докумет который их регламентирует для ОРУ 35кВ и выше.
Если кто знает, помогите пжлста!
Здравствуйте.
Посмотрите МГСН-2.06-99 табл.3 п.п.28-36, может Вас устроит.
Если МГСН-2.06-99 устарел, то пожалуйста сообщите здесь. У нас (Казахстан) нормативный документ хоть и похож, но шифр обозначения другой.
Удачи.