Старый 04.03.2009, 13:16   #1
rtcs
Профи
 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 53
Вес репутации: 67
rtcs знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Блоки питания для LED

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Мда... чтото я попутал...

Коррекция формы тока может быть пассивной или активной. В первом случае выпрямитель работает не прямо на конденсатор, а на L-C фильтр. Введение индуктивности в нагрузку выпрямителя позволяет значительно снизить содержание высших гармоник в потребляемом токе и повысить λ до 0,9 - 0,95.
Активная коррекция формы потребляемого тока может осу-ществляться за счет включения в нагрузку выпрямителя устройства, изменяющего свое сопротивление таким образом, чтобы суммарное сопротивление конденсатора и нагрузки было близким к активному.
Зачот Но раз уж такая пьянка, то вот Вам микросхема Шим с корректором встроенным [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] , очень распространённое решение, но если опыта в разработке ИИП нет, не советую браться-убьёт нах..
rtcs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 18:26   #2
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Блоки питания для LED

Цитата:
Сообщение от rtcs Посмотреть сообщение
Зачот Но раз уж такая пьянка, то вот Вам микросхема Шим с корректором встроенным [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] , очень распространённое решение, но если опыта в разработке ИИП нет, не советую браться-убьёт нах..
Убьет, не убьет, но светодиоды попалит. Один мне разработал баксов на 40 за пару секунд влетели.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 18:47   #3
rtcs
Профи
 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 53
Вес репутации: 67
rtcs знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Блоки питания для LED

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Убьет, не убьет, но светодиоды попалит. Один мне разработал баксов на 40 за пару секунд влетели.
бывает я в своё время канал осцила сжёг когда иип начал изучать-хорошо что поначалу дали отечественный как молодому) тонкостей море-берите стандартный что продаётся-но на всякий случай всегда с гальванической изоляцией-так надёжнее и смотрите, чтобы на входе был фильтр из LC-плохие китайцы на нём всегда экономят, как в комп бп
rtcs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 00:10   #4
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Блоки питания для LED

Господа электроники и электронщики!!!
Есть вопрос.
Светильник - 6 одноватток включено последовательно (можно три не принципиально). Светильников много. Напряжение заказчик допускает не выше 36 VAC, ну или 50VDC. Вообщем безопасное напряжение во всем помещении (трансформатор за стеной).
Предложили запитать все светильники в параллель через блок большой мощности. Аргумент железный "Эти блоки ведь выпускаются".
Читаю на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
* Мощность: 100 Вт
* Количество выходов: 1
Uвых =15 В
...
* Примечания: Для светодиодных (LED) светильников и экранов. Герметичный корпус по IP64.

Если подключить в параллель, а по другому на этот блок не представляю как, то как распределить ток между ветвями?
Разное сопротивление светодиодов - это разный ток в ветвях (и похоже некоторым диодам действительно достанется). Подгонять резисторами каждую ветвь нереально, да и после замены светодиода этого в эксплуатации никто делать не будет.

Вразумите как это делается с таким блоком?
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 11:26   #5
@lligator
Оракул
 
Аватар для @lligator
 
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 449
@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Блоки питания для LED

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Господа электроники и электронщики!!!
Есть вопрос.
Светильник - 6 одноватток включено последовательно (можно три не принципиально). Светильников много. Напряжение заказчик допускает не выше 36 VAC, ну или 50VDC. Вообщем безопасное напряжение во всем помещении (трансформатор за стеной).
Предложили запитать все светильники в параллель через блок большой мощности. Аргумент железный "Эти блоки ведь выпускаются".
Читаю на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
* Мощность: 100 Вт
* Количество выходов: 1
Uвых =15 В
...
* Примечания: Для светодиодных (LED) светильников и экранов. Герметичный корпус по IP64.

Если подключить в параллель, а по другому на этот блок не представляю как, то как распределить ток между ветвями?
Разное сопротивление светодиодов - это разный ток в ветвях (и похоже некоторым диодам действительно достанется). Подгонять резисторами каждую ветвь нереально, да и после замены светодиода этого в эксплуатации никто делать не будет.

Вразумите как это делается с таким блоком?

я уже писал Вам в личку - звоните/пишите... есть решение.... но надо кое-что обсудить
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
@lligator вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru