По умолчанию Re: Выделяемое тепло ИС

подниму тему, к нам тоже пристали с подобным вопросом

я правильно понимаю?
есть светильник с металлогалогеновой лампой 100 Ватт (условно)
20% потерь в лампе это 20Ватт тепловой энергии
20% потерь в ЭПРА ещё 20Ватт тепловой энергии

итого: потреблять светильник будет 120Ватт электроэнергии
на 80Ватт будет светить и на 40Ватт будет выделять тепла
так?

а как считать тепло для светодиодных светильников?
Serge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 16:28   #2
drizzleon
Мастер
 
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 103
drizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центр
По умолчанию Re: Выделяемое тепло ИС

Цитата:
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
подниму тему, к нам тоже пристали с подобным вопросом

я правильно понимаю?
есть светильник с металлогалогеновой лампой 100 Ватт (условно)
20% потерь в лампе это 20Ватт тепловой энергии
20% потерь в ЭПРА ещё 20Ватт тепловой энергии

итого: потреблять светильник будет 120Ватт электроэнергии
на 80Ватт будет светить и на 40Ватт будет выделять тепла
так?

а как считать тепло для светодиодных светильников?
Примерно так же... только потери лучше всего рассчитывать через КПД и эффективности св-в.

Пусть имеем драйвер на 100 Вт, а КПД драйвера 90% (PF = 0.95)
Потери на вторичной оптике и корпусе - 20%.
А светодиодный модуль потребляет 80Вт и дает 8000лм белого (100лм/Вт).

Тогда:
потребление св-ка:
Активная м-ть: 80Вт / 0,9 = 88,9 Вт
Реактивная = 88,9 / 0,95 = 93,58 Вт

Световая отдача св-ка : 8000лм * 0,8(потери) /88,9 Вт = 72лм/Вт.

С теплом примерно так:
10 % потерь на драйвере можно списать на тепло, хотя это и не совсем корректно и собственно зависит от многих параметров, в том числе от окр температуры. Но можно грубо прикинуть, что с драйвера уйдет примерно 9Вт в тепло.
От св-в (от модуля) в тепло уйдет примерно 70-75% мощности, те 80 Вт * 0,7 = 56 Вт (опять же зависит от диапазонов спектра св-в и температур и тд..).
С ростом эф-ти св-в до 130лм/Вт в тепло уходит примерно 65%, ну и тд.

Из тех 20% потерь на корпусе/оптике, часть тоже уйдет в тепло, но какая часть зависит от материалов/спектров и тд и тп, короче лучше не в голову не брать.... совсем.

Расчеты примерные, можно сказать инженерные, тк не учитывают ни каких др типов энергий, в которые пр-дят преобразования энергии.
drizzleon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 17:41   #3
Serge
Мастер
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 130
Serge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центр
По умолчанию Re: Выделяемое тепло ИС

Цитата:
Сообщение от drizzleon Посмотреть сообщение
От св-в (от модуля) в тепло уйдет примерно 70-75% мощности, те 80 Вт * 0,7 = 56 Вт (опять же зависит от диапазонов спектра св-в и температур и тд..).
С ростом эф-ти св-в до 130лм/Вт в тепло уходит примерно 65%, ну и тд.
это что же получается, КПД светодиода всего 25-30%
70% на тепло и только 30% на свет?
Serge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 10:22   #4
drizzleon
Мастер
 
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 103
drizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центр
По умолчанию Re: Выделяемое тепло ИС

Цитата:
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
это что же получается, КПД светодиода всего 25-30%
70% на тепло и только 30% на свет?
это при эф-ти примерно 100лм/Вт. Современные св-ды меньше "отдают" в тепло.
Например. Св-д на 455нм в 1Вт режиме излучает примерно 500мВт.
Это примерно 50%. Но чтоб эти 500мВт синего превратить в белый, нужно еще постараться, при этом будут потери.
Потому сейчас, те белые св-ды, что можно купить свободно имеют эфф-ть до 45...50%.
Изображения
Тип файла: jpg RB.jpg (192.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Rb2.jpg (54.4 Кб, 6 просмотров)
drizzleon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru