Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
Результаты опроса: Интересен ли такой вариант Промышленного светильника? | |||
Да, интересен |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Нет, не интересен |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 83.33% |
Реальны ли технические параметры |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 16.67% |
Где можно увидеть |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#19 |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
1. 180 Лм/Вт - это обычно дефорсированный режим работы светодиода. Значит гарантированно завышенная себестоимость изделия в целом.
2. 25С окружающей среды - с этим в детский сад для промышленных светильников. В цехах под потолком температура под 50-70С - это совершенно нормальное явление. При рабочих температурах окружающей среды скоко будет Лм/Вт? 3. Если в воздухе цеха присутствуют химические соединения, разрушающие люминофор, то открытые светодиоды будут быстро деградировать. 4. Излучение в полном угле светодиода - не оптимально с точки зрения распределения света. Лучше ставить линзы с углом порядка 50 градусов. Для проверки - Диалюкс вам в руки! Да и слепимость резко снизится.
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером |
![]() |
![]() |
Метки |
модульная конструкция, промышленный светильник, светодиодное освещение, светодиодные светильники |
|
|