| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  08.04.2009, 10:26 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 11.01.2008 
					Сообщений: 189
				Вес репутации: 111       |  Работа МГЛ при -40 С 
			
			Уважаемые эксперты скажите пожалуйста возникают ли проблемы при розжиге лампы при -40 градусов? И кого какой был опыт эксплуатации различных систем освещения при минусовых (очень минусовых температурах). | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 10:29 | #2 | 
| Banned Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Московская область 
					Сообщений: 96
				Вес репутации: 0     |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С 
			
			в Московском регионе конечно таких морозов нет ( у нас до -30 зажигались), но по справочным данным должны..... при условии применения импульсного зажигания
		 | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 10:53 | #3 | |
| Оракул Регистрация: 30.09.2008 Адрес: Shenzhen, China 
					Сообщений: 774
				Вес репутации: 450            |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С Цитата: 
 все городской освещение (дороги, поъезды и прочая архитектурная подсветка) включалася в октябре-ноябре (при температуре -15 - 20) и выключалась в апреле при тех же температурах  ) 
				__________________ Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) | |
|   |   | 
|  08.04.2009, 11:29 | #4 | 
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С 
			
			Для лампы как я помню ограничений по температуре нет, а вот ПРА будет ли работать при таких температурах я не знаю.
		 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 11:55 | #5 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С 
			
			Я думаю тут может быть только две проблемы: 1) Схемы работа самого дросселя не вызывает сомнений. А вот как поведут себя конденсатор и зажигалка - неизвестно. Поэтому надо смотреть оборудование сертифицированное для работы в таких условиях. 2) Как мы знаем лампы МГЛ бывают с поджигающим электродом и без него. Сегодня выпускаются в основном без него, я думаю что в условиях низких температур лучше посмотреть с поджигающим электродом. Ну там всякие давляния, температуры холодной точки =)) и т.д. А вообще МГЛ должно работать нормально. Вот лампы низкого давления работать точно не будут =). 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 12:10 | #6 | 
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С 
			
			А это как-раз тот случай, который ниже двумя постами описал ув. @lligator! По теплу включить - и все морозы светить в пол силы будут) | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 12:39 | #7 | 
| Знаток Регистрация: 28.10.2008 Адрес: Новосибирск 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 81    |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С 
			
			Про Мегион врать не буду, -40 у нас бывает не часто, но случается, свою территорию освещаем МГЛ, соответственно всегда перед глазами, в этом году -36 дня три -четыре было, проблем с освещением небыло.
		 | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 12:48 | #8 | 
| Знаток Регистрация: 28.10.2008 Адрес: Новосибирск 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 81    |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С 
			
			Единственое замечание, чуть более долгий выход на режим. И кстати по поводу ламп низкого давления. Про наши погоды я уже сказал, так вот стоят практически на улице(металлическое не отапливаемое помещение) два светильника типа ЛСП в штатной комплектации, с обычными TLD. При -35, зажигаются нормально, на момент включения 30% накала, минут через 7-10 после включения, выходят процентов на 80. Но это к сожалению предел. Дя низких температур есть специальные лампы с двойной трубкой. | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 15:01 | #9 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С 
			
			Вспомнилось кое-что из семинаров PHILIPS : 1. "Стартеры S2/S10 работают от -15 до +75. На практике с -30 до +115, но нет гарантии моментального поджига." 2. "Основная причина поломки ЭПРА при -25 это мех. вибрации. Полупроводники и конденсаторы плохо переносят вибрации на морозе." 3. "Официальный диапазон ЭмПРА для ГРЛ от -20" 4. "SON работает от -40" 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   | 
|  08.04.2009, 19:06 | #10 | 
| Знаток Регистрация: 07.04.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 31
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С 
			
			Чем ниже температура, тем дольше розжик, характеристики в каталогах обычно занижены ( скажем так, что приведены усредненные и взяты с запасом). Газоразрядные в Красной поляне на высоте 1460 метров над уровнем моря при -20 (МГЛ 400 и 1000 Вт) - работают нормально, в СПб на кольцевой 250 и 400 Вт (был год с удачными морозами) при -35 работали лампы, В Уфе (250, 150 Вт газоразрядные и люмки Т5 под ЭПРА) - морозы ночью доходили до -50 (если синоптики не врали). Все работало, только время розжига дольше.
		 | 
|   |   | 
|  01.07.2009, 13:30 | #11 | |
| Профи Регистрация: 25.07.2008 Адрес: Новосибирск 
					Сообщений: 54
				Вес репутации: 83    |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С Цитата: 
 Просто мерять надо не "на глаз", а прибором. Уже при -20град светимость не превышает 20-25% в зависимости от светильника (какую он создает тепловую рубашку). У нас в Новосибирске на Минских ЭПРА ( пр-во ЭНЭФ, предпрогрев до 40сек), лампы зажигались и при -43 град. | |
|   |   | 
|  25.06.2010, 10:58 | #12 | |
| Знаток Регистрация: 28.10.2008 Адрес: Новосибирск 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 81    |  Ответ:  Работа МГЛ при -40 С Цитата: 
 Честно скажу, прибором не мерил. В очередной разубеждаюсь, что при незначительности размеров нашего маленького городка, встретится в нём с коллегой очень сложно  Зато в столице на выставке, или вот в форуме, сколько угодно раз.   | |
|   |   |