| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
 | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  17.04.2009, 01:51 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 17.04.2009 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Есть некоторое количество объектов для освещения. Нам предлагают светодиодные светильники. Стоят немерянно, но при этом утверждают, что они прослужат долго и сожрут мало.  авто стоянка 100х120 метров. Еще ничего не ставили, т.к. только открываемся. Стоит ли заморачиваться? Вообще насколько допустимо использование LED светильников в закрытых помещениях? Думаю можно в цеху вместо ДРЛок повесить, если диоды будут освещать не хуже. Где бы поподробнее изучить о светотехники данные, чтобы хоть самому понимать, если тут не подскажут. Заранее спасибо. | 
|   | 
|  17.04.2009, 09:34 | #2 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 Не верьте! Это маркетинг! На сегодняшний день, я как проектировщик, не могу рекомендовать использовать для освещения складов и парковок светодиодное оборудование. Здесь есть целая тема на этот счет и даже не одна. Впринципе, возможно получить экономию электроэнергии при использовании светодиодов. Но, из-за высокой стоимости светильника, окупаемость будет в районе его срока службы - 10 лет (если столько проработает - гарантию вам никто не даст). Притом что качественный уличный или промышленный светильник имеют срок эксплуатации 20 лет и стоимость отличающуюся в 5-10 раз. Натриевую лампу придется менять раз в 7-10 лет, МГЛ 3-4 года. Одно "но", в последнее время очень много ругаются на качество разрядных ламп высокого давления, будем надеяться что оно не будет ухудшаться. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   | 
|  17.04.2009, 09:57 | #3 | |
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 Задумайтесь что будет через 10-20 Лет? Возможно карабли на Венеру летать  )) С радостью и не сомневаясь ставте натрий или Мгл он на старте на порядок дешевле, надежность подтверждена временем, свет приятнее, да и если что случись всегда без проблем можно поменять и лампу и дросель. Последний раз редактировалось ally; 17.04.2009 в 10:00. | |
|   | 
|  17.04.2009, 11:21 | #4 | 
| Новичок Регистрация: 17.04.2009 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Световой поток	9000 лм. Количество светодиодов 64 шт. Светодиоды CREE (США) Угол раскрытия луча светодиода 90 град Напряжение питания 220 В Потребляемая мощность 100Вт. Потребляемый ток 0,45 А; Срок службы до 100 000 часов. Габаритные размеры Масса, не более 8 кг. Влагозащита IP 65 Температура окружающей среды С° от - 60 до +40 Рекомендуемая высота подвеса 8м-12 м. Гарантийный срок эксплуатации 2 года. Стоит 21000 руб Заявляют, что это аналог 400W лампы... (накаливания?)   | 
|   | 
|  17.04.2009, 12:15 | #5 | |
| Оракул Регистрация: 30.09.2008 Адрес: Shenzhen, China 
					Сообщений: 774
				Вес репутации: 450            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 налицо минимум 3 принципиальных ляпа: если поток СВЕТИЛЬНИКА!!!! 9000 лм, то при данном количестве светодиодов реальная потребляемая мощность должна быть 200 Вт!!! если 9000 люмен - это поток от 64 светодиодов, то потребляемая мощность светильника - не менее 180 Вт.. причем в обоих случаях срок службы - 50 000 (согласно даташитам CREE) если брать за точку отсчета 100 000 часов, то у светильника поток будет в лучшем случае 5750 лм, а потребляемая мощность - около 90 Вт. Мое мнение: До тех пор. пока подобная безграмотность и невежество будутприсутствовать на рынке - перспективы масового применения светодиодов туманны! 
				__________________ Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) | |
|   | 
|  17.04.2009, 12:32 | #6 | |
| Новичок Регистрация: 17.04.2009 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 | |
|   | 
|  17.04.2009, 12:38 | #7 | 
| Banned Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Московская область 
					Сообщений: 96
				Вес репутации: 0     |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			[QUOTE=peacemaker;6404] 9000 люмен это ДНАТ-100 или ДРЛ-250 через год работы.... советую ставить ртуть натрий или металлогалоген - дешевле будет в итоге и без головной боли. А сравнивают они с лампой ДРЛ-400 что очень низкопрофессионально.... Последний раз редактировалось r250400; 28.04.2009 в 12:24. | 
|   | 
|  17.04.2009, 13:12 | #8 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Стоянку осветить легко. Не стоит слушать советы лампочников, им тоже надо кушать. Световой поток в 6000 Лм у светодиодного светильника равен ДРЛ-250 или ДНаТ-150. Сейчас отличные СД с отдачей более 100 Лм/Вт и технологии. Только брать надо качественные светильники и они прослужат вам очень долго. Отобъются они через 3 года максимум, просчитать очень легко. А данные Светорезерва конечно серьезно рассматривать не стоит, не отдают 64 светодиода 9000 Лм.  Заходите сюда [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и выбирайте. | 
|  17.04.2009, 14:02 | #9 | 
| Новичок Регистрация: 17.04.2009 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Господа профессионалы, а откуда у Вас такие цифры, что натриевую лампу меняют раз в 7-10 лет, а МГЛ раз в 3-4 года. Вы изобрели что -то новое??? Или это теория??? Эти данные полное вранье, так долго они не служат. Что касается ДРЛ, то их уже пора менять на светодиодное освещение. С ДРЛ вообще гиморой, они получаются золотыми, одни проблемы с ними. Для примера возьмите люксметр и проверьте освещенность ДРЛ в любом городе и все станет понятно у многих прибор показывает 0 люкс, но при этом они жрут свое. По светодиодному прибору, Вы выбрали не удачный пример, у Светорезерва вранье по характеристикам,но не надо ставить всех в один ряд. | 
|   | 
|  17.04.2009, 15:37 | #10 | |
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 1- поставьте режим измерения для ламп ДРЛ. Если же прибор с универсальной измеритеьной головкой (например ТКА-ЛЮКС) и все равно показывает 0лк - то это проблемы прибора/головки. 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | |
|   | 
|  17.04.2009, 15:48 | #11 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Да с приборами все нормально, работать с прибором умею, просто ДРЛ не светит и все, даже визуально видно. Светодиодные приборы светят намного лучше.
		 | 
|  17.04.2009, 16:50 | #12 | 
| Banned Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Московская область 
					Сообщений: 96
				Вес репутации: 0     |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Натриевые лампы нормальных производителей в обычном исполнении служат ок. 5 лет, а с наворотами- до 10 лет.... Если не учитывать широко распостраненый дешевый китайский продукт А МГЛ - доказано на практике 2-3 года. Вашим хваленым светодиодам еще лет 5-10 дорастать до газоразрядных ламп надо Реально освещенность от лампы ДРЛ-250 в настоящем зеркальном светильнике может победить только СД матрица с совокупной мощностью 140-160 вт.... Так я лучше ДНАТ 150 поставлю.... Плюс противотуманный свет ++ P.S Китайские лампы ДРЛ и ржавые светильники при сравнении со СД я не рассматриваю. Последний раз редактировалось r250400; 28.04.2009 в 12:27. | 
|   | 
|  17.04.2009, 17:20 | #13 | |
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 1) Светодиоды сейчас полезли только исходя из моды и политических соображений - проект существенно дороже, соответственно и прибыль выше. 2) А как можно сравнивать эти источники света - когда задачи применения впринципе пока ещё различны? для освещения улиц - разумеется днат, но при этом на жд открытые места его ставить нельзя-даже нормы санпин запрещают это, при этом ДРЛ на жд уже менее энергоэффективно, чем светодиод, должн разгораться и т.п. а у светодиода ещё и оптическую систему можно хорошую сделать и управление по диммированию - что также экономит электроэнергию 3) внутренне-офисное освещение - тут уж люмен рулит, хотя в типографии и хирургических уже по цветопередаче светодиод обгоняет - см. например светильники от СКУУ cвысоким CRI>92 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] . | |
|   | 
|  17.04.2009, 20:47 | #14 | |
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 Да, вот еще вопрос??? 1. Каким образом вы планируете освещать стоянку? 2. Опоры какой высоты? 3. Может быть высокомачтовое освещение? 4. Какие прожектора- светильники с газоразрядными лампами Фотометрия играет значение!!! Угол раскрытия светодиода 90 град. С высоты 15м (а может быть и меньше), возможно вы даже до земли не добьете не говоря о получении внятного освещения. Но это оговорюсь предположения так как надо рачетами проверить. | |
|   | 
|  20.04.2009, 10:13 | #15 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Очень интересно, скиньте пожалуйста ссылку о лампах ДНаТ, которые служат 10 лет.
		 | 
|  20.04.2009, 11:17 | #16 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Во фантастика, чудо, наши люди создали  ДНаты с новаротами, которые служат 10 лет. Да это вранье -нет таких ламп и 5 лет они не прослужат. МГЛ тоже 3 года не прослужат.  Фантазером легче быть, чем практиком. | 
|  20.04.2009, 11:35 | #17 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 Например, GE - LU150/100SBY/T/40, Sylvania - SHP-TS 150W/CL/E, и др. Срок службы 50000 ч. думаю практически у каждого толкового производителя имеются лампы с большим сроком службы. Однако световой поток у них обычно меньше, чем у обычной, и стоимость значительно выше. Поэтому еще ни разу не видел, чтобы заказчики настаивали на их применении. | |
|   | 
|  20.04.2009, 13:57 | #18 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Тогда можно и с уверенностью сказать, что качественные светодиоды прослужат 100000час, коли ДНАТЫ 10 ЛЕТ СЛУЖАТ качественные. Но с уверенностью можно сказать нет ни у кого статистики, что ДНаты ведущих производителей служат 5 -10 лет -это сделано все математически и подсчитаны максимальные сроки жизни, которых на практике нет вообще. Если бы все так было хорошо, то не стали бы ведущие производители светотехники GE, Philips, Osram светодиодами заморачиваться и вкладывать бабла немеренно. Лампочкам по тихонку, по маленку,  настает конец -это тенденция видна по всему миру -это факт. Другой вопрос, что качественные светодиоды стоят денег и еще не настигли по светоотдаче некоторые существующие источники света, ну так это вопрос времени, который настанет очень скоро.
		 | 
|  21.04.2009, 09:48 | #19 | 
| Banned Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Московская область 
					Сообщений: 96
				Вес репутации: 0     |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Для Алекса Н : сплошной 5 летний срок службы партий ламп ДНАТ 150-250 и 2-3 летний МГЛ 400 подтвержден и реализуется в нашем городе на практике. Лампы в декабре 2003 г установлены и до сих пор не порозовели даже Срок службы в 5 лет проверен практикой в установках уличного освещения, а светодиоды пока еще 100 тыс часов не наработали. Поговорим через 10-15 лет - когда наработают. Причем я рассматриваю не отдельные светильники с ДНАТ , а количество в сотни штук. Подскажите мне , где установлены светодиоды в установках НО в таком количестве? Последний раз редактировалось r250400; 21.04.2009 в 10:15. | 
|   | 
|  21.04.2009, 10:05 | #20 | 
| Banned Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Московская область 
					Сообщений: 96
				Вес репутации: 0     |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Я не вижу положительных моментов  использования светодиодов в установках наружного освещения . Они проигрывают всем источникам света , за исключением конечно ЛН
		 Последний раз редактировалось r250400; 21.04.2009 в 10:14. | 
|   | 
|  21.04.2009, 11:22 | #21 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Пользуйтесь лампочками тогда, зачем тему создавали?
		 | 
|  21.04.2009, 11:54 | #22 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Во всяком случае лампы ДНаТ уже опробованы сотнями - и стони подтверждают что пятилетку они пробежали на отлично. А светодиоды мало того не протестированы толком, каждый день новые закладываются в приборы, да еще и шумихи вокруг них гораздо больши, и постоянны отказы.
		 | 
|  21.04.2009, 12:00 | #23 | |
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 Да и вообще доверия сертификатам GE, SLI, Philips гораздо больше, чем даташитам Хуей Яна! Реально в функциональном освещении светодиодной технике пока не место, я это уже писал ранее, и еще напишу, если потребуется! | |
|   | 
|  24.04.2009, 12:00 | #24 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Да ерунда это полная, нету такого срока жизни у ДНАТ 5 лет жизни - это  фантастика а не практика. Светодиодное освещение применяют уже многие и удачно. Тема, что еще рано -это говорят те, кто не видел нормального светодиодного прибора или просто в этом не разбирается. Кому не нравится пусть пользуются СВЕЧАМИ. | 
|  24.04.2009, 16:30 | #25 | 
| Banned Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Московская область 
					Сообщений: 96
				Вес репутации: 0     |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Как это может быть ерундой , когда есть на самом деле ?
		 | 
|   | 
|  24.04.2009, 17:59 | #26 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Ну приведите хоть один пример, где к примеру, как Вы утверждаете что ДНаТы работают 5 лет -без проблем, 1000 шт хотя бы.????????  Где продаются такие прекрасные ДНаты и кто их производит, скиньте сылочку, ознакомлюсь, а то может изобрели чето новое, а знаете только Вы один...
		 | 
|  24.04.2009, 18:27 | #27 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Для Алекса Н и других продавцов светодиодов  ))... Друзья, не парьте людей, согласен с большинством - для функционалки светодиоды очень далеко не на 1-м месте. По срокам службы газоразрядных - реальный пример - лампы 2000 Вт металлогалоген работают с 2001 года это при гарантийном сроке 3000 часов. Что говорить про натрий со сроком службы 20000 часов. Китай голимый не покупайте и все будет гут. Еще пример - приятель (со светом на вы) купил дорогую люстру, часть ЛОН, а часть светодиоды и пультом освещение можно микшировать-диоды, накаливание, диоды+ накаливание. Так вот, когда включает диоды - огромное желание дать ему в бороду  ))) уверен на 100% диоды он включать перестанет через неделю, да потому что свет г..но. простите | 
|   | 
|  25.04.2009, 09:18 | #28 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			Ну мои 5 копеек. Лампы ДНаТ с заявленным сроком службы 20-30 т.ч. и стоимости 500 руб. ОЧЕНЬ ХОРОШО конкурируют со светодиодами со сроком службы 50 т.ч. и стоимостью 5000-10000 за ту же мощность при меньшей световой отдаче. Более того, все забывают о форме КСС которая у светодиодных светильников не соответсвует ГОСТам для освещения дорог и парковок - это простительно менеджерам но не инженерам! Всему свое место. На сегодняшний день нецелесообразно применять светодиоды в уличном освещении. Если кто может доказать обратное - докажите. Кто там заикался про трехлетний срок окупаемости? Я в ваших расчетах найду минимум 3 ошибки, а в вашем обосновании 10. С момента изобретения ЛЛ ведутся разговоры что лампам накаливания КОНЕЦ! Но как видите ничто не стоит на месте, и прошло уже более 50 лет с широкого внедрения ЛЛ, а без ЛН не может обойтись даже европпа и япония. Давайте не будем столь категоричны. Я понимаю продавцов СД - уличное освещение это очень "сладкая" часть пирога светотехники. Ежегодно заменяются тысячи светильников, из-за тяжелых условий эксплуатации часто светильники меняют через 3-5 лет. Но с чего вы взяли что ваши светильники продержатся дольше? Метал сожрется взвесью с дороги, защитное стекло/пластик помутнеет от УФ и налипшей грязи, а конструкция защитного стекла не будет позволять дождю смывать её. Да можно говорить об этом еще много. Но я буду ждать когда хотя бы япония перейдет на светодиодное освещение городов (полностью а не кусочками, ради эксперимента) и поэксплуатирует его 3-5 лет. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   | 
|  26.04.2009, 17:14 | #29 | |
| Banned Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Московская область 
					Сообщений: 96
				Вес репутации: 0     |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН Цитата: 
 ссылка на лампы с 10 летним сроком службы [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] а если хотите 1-2 года службы то вам необходимо покупать Китай, Лампы отечественной сборки , и светильники типа Кадошкино, ВЛАДАСВЕТ, Новосельцево, Амира ... - темнота обеспечена Последний раз редактировалось r250400; 26.04.2009 в 17:29. | |
|   | 
|  27.04.2009, 10:29 | #30 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН 
			
			ally - Я не торговец светодиодами, не интересно быть торговцем. Парите Вы по сроку службы ДНаТ. Светодиоды я не ставлю на первое место, им еще очень далеко до этого, но я до этого сказал, что будущее не за горами и, что есть положительные примеры применения -вот так было сказано. По поводу вашего примера со светодиодами, он у вас не удачный - какие светодиоды Вы включали и сравнивали с лампами накаливания??? Бред то не пишите. если Вы руководите службой Горсвета тогда все понятно для Вас ДНат и все остальное конечно лучше. Есть статистика, к примеру тех же Горсветов как что работает и как что меняется и используется/ |