Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 19.03.2016
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: 17.03.2016
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Сергей, а вы использовали этот светильник?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ученик
Регистрация: 19.12.2015
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Для складов с высокими потолками есть оптика специальная, которая овал дает с диаграммой примерно 30 на 80. Специально для узких проходов.
Без оптики на такой высоте вообще без вариантов. Мы перед нг у соседей склад делали. Светильники на профиле без оптики правда, но там высота 7 метров. На пролет 25 метров три 100W светильника. Освещенность на уровне пола 80-120 Лк. Модули на 2835 всего 288 диодов на светильник. Модули в недогрузе примерно на 25%. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 504 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
В одной большой торговой сети в торговых залах с высокими стеллажами(до 7 м.) именно из-за этого до сегодняшнего дня ставили ЛЛ с Т5(последний ТЦ запущен в марте 2016г). Поэтому вопрос на самом деле правильный. |
|
![]() |
![]() |