Цитата:
Сообщение от Timroys
Кстати по поводу 200 люксов, если честно, не совсем уверен в правильности выбора. Опять же где-то на просторах интернета нашел что это норма для конференц залов (именно для танцевальных помещений нормы не нашел) . Так что этот момент тоже можно прокоменитровать и поправить если есть иное мнение)
|
Танцы можно представить как "Обзор окружающего пространства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов". Это 300 лк для помещений общественного назначения согласно СП52. Вообще, по-хорошему, чтобы танцующие могли нормально видеть лица друг друга, надо бы озаботиться и цилиндрической освещенностью, которая должна быть не менее 100 лк, но здесь уже без Dialux не обойтись.