				 Ответ:  Скрытое потолочное люминесцентное освещение 
 
			
			Считаю, что это не ответ. Производитель ЭПРА сам предлагает включение ламп как 4х18 так 3х18 (см. схему), т. е. с уменьшением суммарной мощности ламп на нижнем  плече ЭПРА (с 36 до 18 Вт). В моем же случае есть и вариант, когда на нижнее плечо включено 18+15Вт, но и тут спустя какое то время (несколько месяцев) лампы гаснут после запуска???? Короче говоря данную проблему согласования ламп в ЭПРА решить не возможно, кроме того как тупо каждую лампу (а их в реальности около сорока по периметру помещения)включить через отдельное ЭПРА!? К сожалению и производитель ЭПРА оказался не разговорчив.
		 |