Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.05.2017, 19:12   #1
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
... найти полные данные по настольным лампам нереально.
Кто ищет, тот найдет
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
и т.д.

Цитата:
Сообщение от Мира М Посмотреть сообщение
И в местных светильниках их можно использовать? Я читала, что они могут сильно слепить (+ еще отраженная блескость, у сборщиков же металлические детали на столе)?
Нормальный производитель использует матовые стекла для настольных ламп
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 01:44   #2
Мира М
Ученик
 
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 15
Вес репутации: 0
Мира М нет репутации
По умолчанию Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов

Спасибо за кладезь полезных ссылок)
Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Нормальный производитель использует матовые стекла для настольных ламп
Как вы думаете, насколько рационально будет, если я общее освещение сделаю люминесцентными лампами, а местное светодиодными?
Мира М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 17:13   #3
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов

Цитата:
Сообщение от Мира М Посмотреть сообщение
Спасибо за кладезь полезных ссылок)

Как вы думаете, насколько рационально будет, если я общее освещение сделаю люминесцентными лампами, а местное светодиодными?
Если честно, то я последний раз закладывал в проект светильник на традиционных источниках света года 4 назад
Но это в Мск. В регионах, где-нибудь за Уралом еще периодически в ходу умирающие люмки и газоразряд.

Цитата:
Красная точка - порядка 5 000лк. Желтый цвет - 750 лк. Лампу послабее нужно взять?
В нормах не менее 1 600 лк.
Настройте шкалу фиктивных цветов. Стандартная никуда не годится, абсолютно неинформативная.
Сделайте еще одну плоскость, где непосредственно выполняется зрительная работа. Я думаю, что в случае сборки часов, это квадрат по середине стола размером 40х40см. Так вот в этой области должны выполняться требования СП по минимальной освещенности.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 20:51   #4
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Кто ищет, тот найдет
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
и т.д.


Нормальный производитель использует матовые стекла для настольных ламп
Перечисленные Вами лампы не предназначены для профессионального использования на производстве! По большому счету, некоторые из них даже не предназначены для напряженной зрительной работы с бумагами. Это просто очень красивые ночники для украшения интерьера и демонстрации крутизны их владельца. Попробуйте найти КСС и ies-файлы профессиональных настольных ламп, которые можно использовать при сборке часовых механизмов - не найдете. Применять же непрофиссиональные лампы в проекте - еще большее отступление от реальных условий, чем использовать подвесные светильники.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 11:51   #5
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Перечисленные Вами лампы не предназначены для профессионального использования на производстве!
Что-то не нашел в переписке выше, что речь идет о профессиональных настольных светильниках для работников по сборке часов!

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
По большому счету, некоторые из них даже не предназначены для напряженной зрительной работы с бумагами. Это просто очень красивые ночники для украшения интерьера и демонстрации крутизны их владельца.
Если человек может позволить себе стильный настольный светильник, это говорит, что он крутой?
Свою работу - местное освещение - они выполняют на 100%.

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Применять же непрофиссиональные лампы в проекте - еще большее отступление от реальных условий, чем использовать подвесные светильники.
При выполнении любого проекта надо голову включать, тогда головняков меньше будет!
Любой светотехнический расчет - это отступление от реальных условий, в большей или меньшей степени.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 12:37   #6
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Что-то не нашел в переписке выше, что речь идет о профессиональных настольных светильниках для работников по сборке часов!
Посмотрите на световой поток ламп, по которым давались ссылки, и Вам сразу все станет понятно.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
dialux, расчет освещения, цех сборки часов


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4