Цитата:
5.5 Размещение контрольных точек при измерении минимальной освещенности помещений 5.5.1 Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего и резервного освещения размещают в центре помещения под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии от 0,15l до 0,25l , но не более 1 м от стены, где l - расстояние между рядами светильников. Таким образом, какая освещённость ближе к стене - никого не волнует. Вот это я и считаю краевой зоной. В промке - всё чуть по другому - там краевую зону делаю по договорённости с Заказчиком.