Всем доброго дня!Помогите,плиз,советом-можно ли включать в параллельную работу(по высокой и низкой сторонам) электронные трансформаторы для встраиваемых светильников(in-220V AC/out-12V DC)? Проблема состоит в следующем-ребята ваяют стенд для встраиваемых светильников,как водится,из того,что есть под рукой-коробка электронных трансформаторов на 105Вт и лампы 20Вт,12В. 64 лампы разбиты на группы по 8штук(соотв.160Вт каждая).Включением одной из соседних 2х групп заведует переключатель,переключающ й +12В(по плюсам трасы каждых 2х соседних запараллелены)на одну из них. -12В у каждой группы свой(от своего траса).При включении в работу любой из групп лампы горят оч.тускло,на 20Вт никак не тянет.Если последовательно вынимать их из патронов одну за другой,оставшиеся начинают гореть ярче,но нам бы все 8 в кажд.группе запитать,и чтоб все на 100процентов 20Вт выдавали.Пробовали объединить и минусы трансформаторов,но они при этом почему-то горят(просто отказываются дальше работать и все). И вообще,возможно ли вместо,допустим,тр-ра на 400Вт использовать 4 шт.по 100Вт,включив их параллельно по высокой(220В) и низкой(12В) сторонам(электромагнитные или электронные)?Хочется обойтись,чем есть,а то требуемых номиналов нам,чувствую,до Рождества не купят,а стенд вынь да положь,и чтоб горело все и переливалось
Вот такая вот проблема.Буду весьма признателен за консультацию.Если непонятно описал проблему-спрашивайте,постараюсь ответить как можно скорее. |
![]() |
![]() |
#2 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Правила очень простые:
1 По линии 220в делайте что заблагорассудится 2 По линии 12в ни в коем случае трансформаторы параллелить нельзя ! 3 На каждый трансформатор подключается только разрешенная ему мощность /см. на трансформаторе/ 4 Провода по линии 12в должны быть мощные /минимум 1,5 кв.мм и выше, ведь и токи по этой линии выше./ 5 Скрутки по линии 12в - очень нехорошо. 6 Все управление вкл/выкл делать по линии 220в. ---------------------------------------------- В общем все несложно.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 30.06.2009 в 10:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() Транс. на 12 V он же источник тока на опр. мощность!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Спасибо за ответ!
Можно ещё пару вопросов? 1." По линии 220в делайте что заблагорассудится"-ясно 2." По линии 12в ни в коем случае трансформаторы параллелить нельзя !"-почему,если не секрет?Потому что это источники ТОКА?Это правило для всех типов тр-ров или только для электронных? 3."На каждый трансформатор подключается только разрешенная ему мощность /см. на трансформаторе/"-ясно 4."Провода по линии 12в должны быть мощные /минимум 1,5 кв.мм и выше, ведь и токи по этой линии выше./"-тоже понятно.Я вообще-то с электричеством немного знаком,учеба и немного по роду работы(жаль,ТОЭ толком не учил),с современной светотехникой сталкиваюсь впервые 5."Скрутки по линии 12в - очень нехорошо."-из-за бОльших токов?Мы все гибкие провода опрессовывали наконечниками с изолирующими фланцами,провода заводили на клеммники,и т.п.-с точки зрения надежности контактов всё должно быть хорошо 6."Все управление вкл/выкл делать по линии 220в."-почему по низкой стороне нельзя?Из-за больших,чем на высокой стороне,токов? Спасибо за внимание и скорые ответы! |
![]() |
![]() |
#5 | ||
Профи
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 54
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
далее- трансформатор на 12В, а иногда и диодный мостик. Поскольку частоты и фазы у двух блоков будут не синхронизированны, то блоки будут грузить друг друга встречными токами.на частоте "биений" (разница фаз и частот), к тому же у них разные внутренние сопротивления... Теоретически, если поставить на выходе диодные мосты, конденсаторы, эдак, по 100000 мкф(электролиты) и добавить симметрирующие сопративления где-то по 0,5 ом 10вт (надо расчитать), то можно и соединить.. И важно, чтоб при включении нагрузка на конденсаторах не пробила блоки, т.е. емкость надо расчитать. Если блоки полностью импульсные, т.е. без понижающего (разделительного) транса, то соединять уже никак нельзя! Можно коротнуть уже по 220в через выходы!!! Цитата:
150W блок - на входе 0,68А, на 12В (на выходе) 12,5А Выключатели обычно расчитанны на 5-6-10А .... вот Вам и ответ. |
||
![]() |
![]() |