Вы знаете, я уже задавался этим вопросом в другой теме, спрошу еще раз.
Цитата из статьи: "Чтобы светильник был дешевым, его традиционно питают с помощью электромагнитного пускорегулирующего аппарата. Его КПД 50%. О чем это говорит? О том, что когда вы берете лампу мощностью 250 Вт, то в итоге она потребляет 500 Вт. То есть эффективность этого светильника без учета других потерь в первый момент включения не 100 лм/Вт, а 50" Мое мнение по этому поводу: Если автор имеет в виду коэффициент мощности, то современные уличные светильники с ЭМПРА практически все компенсированные, и коэффициент мощности у них 0,85 , а не 0,50. Если автор имеет в виду величину потерь в ПРА, то для компенсированных ПРА для ДНаТ 250 Вт они составляют около 13% - около 31-33 Вт, по данным разных производителей. Если автор имеет в виду что-то другое, то что такое тогда КПД ПРА, почему 50%? Ведь на основании этого заявления делаются дальнейшие сравнительные расчеты и выводы. Объясните, пожалуйста. |
![]() |
![]() |