| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Откуда цифры? А результаты эксперимента Вас не устраивают?
У меня тоже цифры есть. СПРАВОЧНАЯ КНИГА ПО СВЕТОТЕХНИКЕ 2-е изд. 1995. стр 108 табл 4.1. Перечислены множество ПРА для ламп типа ДРЛ (производства до 1995 г.!!!) и даны потери мощности Вт, не более. 1И250Н37-001 - 21 Вт 1И250Н37-100 - 21 Вт 1И250А(Н)36-206 - 18 Вт и т.д. Цифры, которые привели Вы, очень похожи на трубчатые ЛЛ. Эксперименты по ним у меня тоже есть. |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Очень и очень, много зависит от того, где и как изготовили ГР лампу и индуктивный ПРА. Здесь, как в квантовой физике - "Принцип неопределенности - ШРЕДИНГЕРГА" Т.е. "условно" плюс или минус 10-20%. Не слишком доверяйте КАТАЛОГАМ!!! Последний раз редактировалось KALAN; 09.07.2009 в 04:06. |
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Все равно никто на них не обращает внимания. Здесь недавно увидел каталог Galad, там те же цифры по потерям, что получены в эксперименте и написаны в Справочной книге. А 50 Вт потерь на ДРЛ-250 ни разу не видел... правда в одних из ранних протоколов нашел для ДРЛ-125 потребление с дросселем 150 Вт. Отсюда вывод лучше заменить дросселя и можно сэкономить... Хотя для ДРЛ лучше менять источник света. Прикольные результаты по ЛЛ прикладываются. Последний ЭПРА конфиденциальный. |
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Guest
Сообщений: n/a
|
господа рекламисты.
Простите за, казалось бы, элементарный вопрос: как рассчитать потребляемую мощность вывсеки, подсвеченной только люминисцентными лампами. ПРОБЛЕМА СОСТОИТ В ТОМ, что электрические балласты тоже потребляют электроэнергию. А вот сколько - не известно. Может кто подскажет как узнать это. Заранее благодарен всем, кто ответит. |
|
|
|
#5 | |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Если хочешь точнее но муторней то надо точно знать марку дросселя. |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Guest
Сообщений: n/a
|
+25-30% к лампе.
|
|
|
|
#7 |
|
Guest
Сообщений: n/a
|
Да... !! замутили тему..... вопрос то был... "Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250"
а вы в косинусы полезли.. а у меня вот тож вопросик.. (только без синусов и косинусов) пра для дрл 250 потребляет 2,15 А эт где то 450-500W так вот это постоянная велечина или только для разогрева??? и если воткнуть дрл 80 или 125 по сути ток останеться то тем же?! те.е те же 450-500W?? или я чего то недопонимаю.. (( |
|
|
|
#8 | |
|
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 82
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Индуктивный ПРА никогда не потребляет 450-500 вт. В режиме разогрева активная мощность ДРЛ-250 с ПРА около 50 вт и далее стремится к 280 вт. Это вы- интересующаяся сторона замутили то..... Вам объясняют - мощность= ток х напряжение применяется только в сети постоянного тока. В сетях переменного тока мощностей бывает несколько ( активная, реактивная, полная) , счетчик считает только активную мощность она равна произведению тока напряжения и коэффициента мощности ( косинуса угла сдвига фаз). Вы же озвучили мощность полную , не ватты а вольтамперы. Она эта мощность мнимая и применяется в энергетике для определения мощности генерирующих и трансформирующих узлов энергосистем. ДРЛ 80 и 125 с ПРА 250 будут потреблять ток не 2.15 А. Этот ток ( 2.15) указан только для ПРА с лампой 250. ДРЛ 80 и 125 с дросселем 250 будут работать с большой перегрузкой и очень короткое время Последний раз редактировалось R70400; 25.12.2009 в 10:04. |
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Guest
Сообщений: n/a
|
понятно...
спс |
|
|
|
#10 |
|
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 82
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
500 ВА, а не ватт
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Некропостинг детектед )))
__________________
Проект "Люмика" |
|
|
|