![]() |
|
|||||||
| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 ![]() |
Один из клиентов (крупное производственное предприятие) хочет оборудовать свои цеха светильниками на лампах ДнАТ. Однако, насколько я знаю, они подходят только для уличного освещения. Подскажите, есть ли еще какой документ, кроме СнИП 23-05-95, который бы запрещал установку таких ламп на производстве, а то там как-то не совсем конкретно все написано?
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 ![]() |
Или не документ, а научнообоснованная статья....
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Таблица 2 Рекомендуемые источники света при системе комбинированного освещения Примечания 1 Применение ламп НЛВД допускается для работ разрядов VI — VIII. |
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 ![]() |
Да, нашел, спасибо.
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
|
|
|