Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
В цеховых помещениях заказчик просит установить светильники с аккумуляторной батареей, питание которых производится через вилку включенную в розетку, установленную под потолком. Вопром. Для данных розеток соблюдаеться необходимость подключения через узо, или достаточно автоматического выключателя?
|
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
розетка для светильников под потолком - что за бред?