Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Столкнулся с дилеммой по поводу выбора встраиваемых потолочных светильников в новый офис. Высота потолка 2.5-2,8 метра.
Выяснилось, что они бывают прямого света: с обычной решеткой, параболической решеткой, бипараболической решеткой, с призматическим рассеивателем, с опаловым рассеивателем и отраженного света. Рассчитывал программой DIALux. Светильники с рассеивателями и отраженного света дают более равномерный свет в помещениях. Собственно вопрос: В чем преимущества или недостатки светильника с бипараболической решеткой и с рассеивателями? Какие лучше использовать при наших условиях (обычный офис). Разница в цене между ними в 2.5 раза. |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
матовый рассеиватель даёт более широкую КСС, то есть освещение получается равномернее. Хорошо для коридоров - можно ставить реже и для шкафов - больше света на вертикальных поверхностях.
Однако, светорассеиватель съедает 20-30% КПД. отражённый свет - КПД ещё ниже. Расчёт в DIALux всё наглядно показывает. Для офиса - оптимально простые ARS |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Спасибо за оперативный ответ!
Изначально делал расчет со светильниками типа ARS и PRB/PRBLux завода Световые технологии. Но в том то и дело, что с ними не смог достичь равномерного освещения. Где-то есть 900 Лк, где-то 300 Лк, а в среднем 500 Лк. Получается, что лучше установить больше светильников с рассеивателями или отраженного света, чем ARS, при этом освещенность очень даже равномерна (400-600Лк). Опасаюсь, что при низких потолках светильники типа ARS или PRB будут слепить или создавать тени. Люди у нас работают за компьютерами и с документами. Параллельно мне ответили на аналогичный вопрос со Световых технологий. Они называют светильники отраженного света и светильники с лампами Т5 бизнес-классом, а с рассеивателями - бюджетными. Понятно, что они хотят продать более дорогие модели, но мне важнее, чтобы людям было комфортно. Все светильники планируем с ЭПРА и возможностью регулировки яркости. |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
абсолютно правильноа это вы уже шикуете...
![]() Я делаю 2-3 выключателя на комнату - кто захочет ряд светильников вдоль окон может выключить... однако никто почему-то не выключает никогда. При расчётах не забываем про коэффициент запаса и что 500 лк - минимум от общего освещения. Рекомендую максимум - до 600-700 - будет комфортно. Последний раз редактировалось Alexiy; 27.07.2011 в 13:25. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
а это вы уже шикуете, уважаемый ))))
![]() КЗ -1,4 ?
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Тут с ЭПРА получается странная ситуация по которой также нужен совет.
Например, ЭПРА Helvar обычное на одну лампу 18Вт стоит порядка 400 рублей, а управляемое аналоговое iDIM сразу на 4 лампы 1600 рублей. Вроде бы как нет разницы. Вопрос: в чем тогда подвох. Почему продают светильники с 4 ЭПРА, если можно поставить один да еще с регулировкой? |
![]() |
![]() |
#7 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ЭПРА Helvar обычное на ЧЕТЫРЕ ЛАМПЫ 18Вт стоит порядка 400 рублей
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Да, для офисов КЗ -1,4
И при этом 600-700 лк - среднее нормируемое значение освещённости по европейским нормам. В отечественных нормах указывается минимальная освещённость 400-500 лк в самой слабоосвещённой точке рабочей поверхности. При этом максимум как раз 600-700 лк получается. По результатам исследований большинство респондентов заявили, что для работы наиболее комфортно освещение на уровне 1000 лк! Но это уже не оправданно экономически ![]() Недавно аттестовывали рабочие места в нашем новом офисе. Инспектор сказала, что такое качественное освещение они встречали только в институте света каком-то... Светильники ARS. Последний раз редактировалось Alexiy; 27.07.2011 в 14:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вернемся к изначальному вопросу:
Почему светильники бывают разные. Итак. Светильники бывают с решетками, рассеивателями и отраженного света. Все это нужно для снижения слепящего действия и все эти методы работают. 1) Решетки Они бывают разные, в зависимости от материала и качества могут стоить очень разных денег. Принцип работы - решетка загораживает лампу при определенных углах, т.е. Вас слепит 1-2 светильника. +Имеет высокий КПД. -Слепит -Пачкается пальцами (рекомендую для высоты от 3 до 10 м.) 2) Рассеиватели Бывают матовые и микропризматические. Принцип работы - стекло "размазывает" яркость лампы, тем самым снижая слепящее действие. Слепят все светильники но не так сильно как лампа. Матовое стекло практически убирает дискомфорт, но имеет низкое КПД (55% и менее) Микропризма - имеет достаточно высокое КПД (примерно 65%) и при этом в достаточной мере борется с ослеплением. + Внешний вид + Равномерность + Вертикальная/цилиндрическая освещенность - Низкое КПД - Пыль внутри светильников - Неудобная замена ламп 3) Отраженный свет С точки зрения качества - лучшее что можно придумать. С точки зрения КПД - в два раза ниже чем у Решетки (т.е. Вы должны поставить светильников в 2!!! раза больше!) Как правило в офисах используют ARS (или подобные), главное их верно расположить. Не забывайте что рабочей плоскостью в Вашем случае является рабочий стол!!! И не надо считать освещенность под плинтусом... Настройте расчетные плоскости!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Спасибо всем за ответы!
Резюмируя сказанное: 1. Светильники можно установить и с зеркальными отражателями, и с рассеивателями, а также отраженного света. Первые обеспечивают более яркое освещение при расположении непосредственно над рабочим местом и в случае достаточно больших помещений. Вторые и третьи годятся для создания более равномерного рассеянного света, когда сложно установить светильники непосредственно над рабочими местами или помещение небольшое. Рассеянный свет создает также большее освещение стен и частично потолка, что снижает элементы депрессии. В отличии от торговых помещений, где акцент освещения делается на полках с товаром, в офисе желательно, чтобы потолок также подсвечивался. 2. Освещенность рабочих мест зависит от задач, которые на этих местах выполняют. Если работа производится с мелкими деталями, то 1000Лк будет в самый раз. Для большинства офисов освещенность рабочих мест должна составлять не менее 500Лк, а в идеале 600-800Лк. 3. Использование ЭПРА на 4 лампы сразу (учитывая, что стоят они приблизительно как и на одну лампу) оправдано, если в светильник устанавливают одинаковые качественные лампы с высоким сроком службы (от 20000 часов и выше) и в дальнейшем придется менять все лампы сразу, чтобы поставить их в равные условия для одного ЭПРА. |
![]() |
![]() |
#12 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
Менять нужно лишь одну лампу - неисправную. Остальные менять только когда их срок придёт. При этом выяснить какая же лампа перегорела можно только последовательным перебором - неочевидно какую менять надо. При этом после замены лампы надо выключить/включить светильник, чтобы запустить отключенное ПРА. То есть, электрик меняет одну лампу, бежит выключает и снова включает свет... повторяет пока светильник не загорится. Не удобно. Особенно в длинном коридоре Однако, до прихода человека с новой лампой весь светильник не будет работать. Особенно заметно в коридоре, где светильники стоят далеко друг от друга. Поэтому в коридоре лучше ставить светильники с двумя ЭПРА. Последний раз редактировалось Alexiy; 27.07.2011 в 16:12. |
||
![]() |
![]() |