Добрый день товарищи.
Нужна помощь, занимаюсь освещением неотапливаемого склада (зимой температура может опуститься до минус 30-40 градусов). В светильниках будут использоваться морозоустойчивые лампы с дополнительной стеклянной колбой, ЭПРА Tridonic тоже устойчивый к морозам. Нужно узнать подводные камни, насколько может снизиться световой поток ламп, вырасти энергопотребление через 10 тыс. часов. Подскажите пожалуйста, кто занимался подобными проектами. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
посмотрите в каталогах Philips - они приводят графики зависимости светового потока от окружающей температуры.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] причём, указывается, что в герметичном светильнике (IP65), соответственно, Philips, график смещается ещё на 10 градусов относительно открытого светильника (то есть в закрытом светильнике лампе теплее) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
спасибо за совет.
|
![]() |
![]() |