Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Нормируеться ли место установки выключателей управляющих освещением лестницы, при условии что при выходе с лестничной клеткии имееться тамбур шлюз. Т.е выключатель устанавливаеться в тамбуре или непосредственно на лестничной площадке. Меня уверяют что такая норма в ПУЭ существует, и при наличии тамбур-шлюза с металлической огнеу*****й дверью, выключатели устанавливаються непосредственно на лестничной клетке. Заранее спасибо
|
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Что за лестница?
Если общественного или жилого здания, то выключатель должен быть недоступен для посетителей (кого ни попади). Должен управляться либо автоматически, либо дистанционно централизовано. Зачем убирать с лестницы - не знаю, но если с этой лестницы единственный выход через тамбур, то нет особого смысла разделять управление их освещением. Тогда выключатель, по-моему, лучше установить при выходе из здания. Не представляю когда освещение одного нужно без другого... Ещё есть соображения энергосбережения всякие - почитайте СП 31-110-2003 подраздел 10. Последний раз редактировалось Alexiy; 23.08.2011 в 16:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Лестница в административной части завода (3 этажа). Просто электрик который монтирует проводку поставил выключатели внутри лестничной клетни, аргументирую это нормами ПУЭ.
|
![]() |