Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 19
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Требуются ли отдельные щиты для освещения лестницы (рабочее, аварийное освещение). Или Электроснабжение светильников ЛК можно производить с этажных щитов рабочего (аварийного) освещения отдельной группой, "посадив" на отдельный автомат. Здание производственно - административное, 3-х этажное.
Требование по отдельным щитам для лестниц нашла только для жилых зданий. Заранее спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Отдельные щитки чисто для освещения лестниц не требуются.
Для жилых зданий лестницы - это общедомовая нагрузка и нелогично запитывать её от квартирных этажных щитков, т.к. квартирные щитки являются собственностью владельцев соответствующих приватизированных квартир. С освещением лестниц связаны другие проблемы. 1. лестничные клетки - путь эвакуации и отсюда ряд требований к освещению и проводке 2. лестницы и коридоры с естественным освещением должны иметь дистанционное или автоматическое управление |
![]() |
![]() |