| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  31.10.2012, 17:15 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 31.10.2012 Адрес: Подмосковье 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов 
			
			Не уверен что не нарушаю правила форума, поэтому заранее извиняюсь. Я тут новенький но светотехникой занимаюсь уже 4 года. В данном случае прошу не рассматривать сообщение как рекламу т.е. речь не идет о продукции, которую можно купить. Хочу показать опытную разработку, возможно с доработками или без она окажется интересна профессионалам света. Кому лень читать - смотрите кино, но обязательно со звуком, слов много [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Если кратко - компактный (6см в длину, 3см - диам) светильник со встроенным импусльным регулятором и контроллером - максимальная мощность 20 ватт (2000 люменов), рекомендованная мощность 10 вт (1000 люменов). - защита IPx8 до 100 метров под водой - зашита оптики - минеральное стекло с просветлением - модульная конструкция, оптику и светодиодные модули легко заменить - защита от перегрева, от переполюсовки - встроенный контроллер, можно использовать для контроля за напряжением, температурой, внешней освещенносью и так далее. Произвольно управлять яркостью, планым включением, спецэффектами На видео пример светильников c программой автоматического включения-отключения в зависимости от внешней освещенности. Думаю идеальная сфера примемения - автоматический наружний свет, освещение бассейнов и фонтанов и т.п. Светодиоды можно установить любые, любая цветовая температура, HI CRI вплоть до 4500К, цветные, RGB. Ищем патрнеров (установка, монтаж, продажи). Производство у нас собственное, в ближайшем подмосковье. Поэтому может воплощать любые хотелки в предельно сжатые сроки. Основное обсуждение прокта на фонаревке - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Открыт скайп, всегда велкам (lux-rc) | 
|   |   | 
|  31.10.2012, 19:15 | #2 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов 
			
			Забавный светильничек, нравится, как сделан. Но на воздухе 20 ватт я бы в него не задувал...
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  31.10.2012, 19:52 | #3 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов 
			
			Ну... Красиво... Но по габариту - пугает тепловой режим... Я даже боюсь предположить - какой ток в него качают...
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  31.10.2012, 20:05 | #4 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов Цитата: 
  Но только там... С другой стороны, есть мнение, что под водой просветление стекла снаружи смысла не имеет. 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  31.10.2012, 20:19 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 31.10.2012 Адрес: Подмосковье 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов 
			
			на фонаревке есть результаты моделирования теплового режима в ANSYS (делали испанцы prodintec) ->  На пракатке результаты оказались очень близки к модельным. 10, и даже 15 ватт для этого светильника в неподвижном воздухе комнатной температуры - не проблема. Рабочие режимы не превышаем. Кстати, все новые CREE rated при температуре 85С. В центре москвы - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], открыли недано или вот вот откроют после ремонта, там FX30 достаточно много. В том числе и на парадной лестнице. Все - 3000K 85CRI, теплые, 3 режима яркости. Последний раз редактировалось quazzle; 31.10.2012 в 20:33. | 
|   |   | 
|  01.11.2012, 05:06 | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов 
			
			Вопрос в том, всё ли тепло уходит на корпус. Лампочки светодиодные выходят из строя чаще, а по габаритам больше, по мощности меньше. готовые изделия тестируете? Как долго и каких условиях? | 
|   |   | 
|  01.11.2012, 13:13 | #7 | 
| Новичок Регистрация: 31.10.2012 Адрес: Подмосковье 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов 
			
			Наша основная специализация - электроника для фонарей, в основном экспортируем США. Наша электроника применятеся к примеру [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] уже 3 года. За эти 3 года НИ ОДНОГО ВОЗВРАТА. Рекламаций нет вообще.  Что касается собственного света, у нас есть линия керамических фонарей EDC, уже 1.5 года. Кроме этого предыдущие серии светильников подобных FX30 уже около 4х лет в строю. Один автомобиль, оборудованный 8ю L30 вижу регулярно, уже четвертая зима. Конструция FX30 обеспечивает минимальное тепловое сопротивление. Градиент кристалл-корпус не превышает 15-20 градусов (в зависимости от режима). Корпус цельный, не сборный. Несмотря на то, что формально FX30 продукт новый, технологии уже "обкатаны" на карманных фонарях в течение минимум 3х лет, не вижу причин переживать за ресурс. Поэтому, к примеру, на фонари мы даем пожизненную безусловную гарантию. FX30 из публичных мест сейчас можно наблюдать только в Архитекторе. Там тоже вся техника на гарантии. Убить ее практически невозможно. Перегрев им не страшен (есть защита), водой заливать бесполезно. Что касается светодиодных лампочек в стандартный цоколь, то там чаще всего "наедается" регулятор из-за некачественных высыхающих электролитич. конднесаторов и неправильного теплового режима почти всех компонент. Почему наша электроника живет долго? В том числе потому, что мы применяем только керамику X7R, которая гарантированно работает в диапазоне температур от -40С до +125С. Последний раз редактировалось quazzle; 01.11.2012 в 13:19. | 
|   |   | 
|  01.11.2012, 14:59 | #8 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов 
			
			Фонари, это как светодиодные светильники с датчиками на движение - почти всегда находятся в выключенном режиме. Сейчас Вы выводите продукт который будет в обычно включенном режиме, всё-таки общее, либо акцентное освещение. | 
|   |   | 
|  02.11.2012, 05:03 | #9 | |
| Новичок Регистрация: 31.10.2012 Адрес: Подмосковье 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов Цитата: 
 Клиент в этом случае практически не рискует своими деньгами, можно сильно не переживать за температурный режим и выход из строя. | |
|   |   | 
|  02.11.2012, 06:58 | #10 | |
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов Цитата: 
 Стресс тест при температуре 140С это сильно, молодцы что догадались и провели, но одно дело провести, второе - замерить характеристики светового потока до и после теста. 168 часов это не большой промежуток времени, но учитывая температуру... Я бы проводил стресс тест при температуре 27-35 градусов 1-3 месяца без выключений. При 140 градусах могут произойти необратимые изменения и в светодиоде и в люминофоре, лучше поменьше температуру. В Вашем светильнике можно применять наши тепловые трубки и излучатели. У нас есть модули 7, 10 и 14Вт. Это позволит эффективно отводить тепло от точечного источника. Но вот то что корпус вряд ли справиться с рассеиванием отведённого тепла, это скорее всего так. Кстати говоря и в фонарики пошли бы наши модули. Если есть интерес, пишите ЛС. Последний раз редактировалось DmitriyZ; 02.11.2012 в 07:03. | |
|   |   | 
|  02.11.2012, 18:19 | #11 | |
| Новичок Регистрация: 31.10.2012 Адрес: Подмосковье 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов Цитата: 
 как правило у китайцев вылетают из строя регуяторы-стабилизаторы. Причина там обычно в плохом качестве монтажа, браке, перегреве того, что не должно греться. Китайцы к примеру очень любят устанавливать в цоколь электролитические конденсаторы, которые и так живут от силы год при +65С, а внутри цоколя их гряют до 80С и выше. Иногда и сами светодиоды, но опять таки как правило из-за брака монтажа, когда светодиод не пропаивается и фактичекси подвисает в воздухе. | |
|   |   | 
|  02.11.2012, 19:01 | #12 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов 
			
			Под выходом из строя светодиодных светильников (именно качественных, у которых внезапно не сломается блок питания, драйвер) понимается момент, когда дальнейшая эксплуатация невозможна. У светильников медленно (а у каких и быстро) снижается световой поток в процессе деградации кристаллов и люминофора. Принята характеристика "полезный срок службы". Для общего освещения полезный срок службы равен снижению до 70% светового потока от первоначального, для архитектурного освещения - 50% от первоначального.
		 | 
|   |   | 
|  03.11.2012, 16:54 | #13 | |
| Новичок Регистрация: 31.10.2012 Адрес: Подмосковье 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  03.11.2012, 17:37 | #14 | ||||
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов Цитата: 
 Будьте добры, предоставить информация о независимых тестах. Ссылаясь на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] всё как и с диодами [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] отсылает на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] в котором сказано: Цитата: 
 Кроме этого, при проведении измерений диод обдувался вентилятором Air flow : 800 CFM Смотрим, что указано в самом даташите: Цитата: 
 Цитата: 
 Последний раз редактировалось DmitriyZ; 03.11.2012 в 17:41. | ||||
|   |   | 
|  04.11.2012, 04:59 | #15 | 
| Новичок Регистрация: 31.10.2012 Адрес: Подмосковье 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Проект универсального защищенного светильничка - почти готов 
			
			с другой стороны устроить тестирование energy star для серии мы врядли сможем, 35000 часов это 4 года. Учитывая скорость выхода новых продуктов в данном сегменте рынка большого смысла в таком тестировании нет. Поэтому пока останемся с нашим стандартным тестом 150 часов при температуре 140С.  Тестированием это назвать нельзя, но будет интересным опыт собственной эсплуатации этих светильников. Во-первых ресторан. Во-вторых - лаборатория. Доступ к свету там есть. Секция работает круглосуточно освещая парадную лестницу (окон нет). Спустя год измерим параметры, переносная сфера для этого имеется. Месяц уже прошел. Кстати, в случае с рестораном установка в неблагоприятном месте - под потолком без вентиляции. Последний раз редактировалось quazzle; 04.11.2012 в 05:02. | 
|   |   |