Сегодня увидел в каталоге Mean Well источник напряжения для питания светодиодных лент ULP-150-24, с отличными характеристиками - но по мощности великоват, столько лент в одном помещении не включишь, света многовато будет, да и электроэнергия тоже немало стоит. Появилась безумная идея: поставить блок питания на границе 2х комнат и обе осветить лентами - ватт по 60 на помещение. Свет одновременно включать не хочется. Нашёл выход - запитать блок напрямую от сети, а 24v выходы коммутировать датчиками движения прямо в комнатах. В характеристиках заявлен выходной ток 0-6.3А, но сомневаюсь, стоит ли включать без нагрузки? Есть вариант запитать от него ещё и планируемую дежурную декоративную подсветку коридорного плинтуса, выполненную маломощными лентами 4,8-7,2 вт/метр, тогда на блоке будет постоянная нагрузка ватт 25-30, а остальная нагрузка будет включаться периодически на определённое время. Не вредно ли блоку находиться в таком режиме? Кпд на 80% загрузки заявлен 93%, можно ли рассчитывать при 20% хотя бы на 70-80% КПД?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 62 ![]() ![]() |
![]() Цитата:
характеристика КПД - нелинейная, надо все же исходить из графиков завода изготовителя или в своей лаборатории... Но при загрузке на 20% - это почти холостой ход, мало вероятно получить 70%.... Надо проводить измерения входных и выходных параметров... Схема параметрического стабилизатора, при номинале, дает КПД 75% |
|
![]() |
![]() |