Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Привет всем! Пытался разобраться сам в освещении но ничего не получается.
Есть помещение состоящее из: - тренажерного зала 200 м2 - комнат офисного типа 68 м2 - раздевалки общей площадью 140 м2 Высота потолков 3,09 м Нашел ГОСТ по спортивному залу = 200 Люкс, что дальше делать не знаю. Подскажите какие лампы выбрать для освещения, сколько их должно быть, будут ли эти лампы разные для разных типов помещений и очень важно энергосбережение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ну желательно как минимум схему помещений...ну и что предполагается в тренажерном зале делать, вдруг там бейсбольные биты летать будут...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Нужно около 30-35 светильников формата 4*18. )))
Должно хватить.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Летать в зале ничего не будет, только транажеры Последний раз редактировалось camii dobrii; 15.05.2013 в 16:54. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
подвесных потолков в помещении не будет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Светотехнический проект денег стоит!
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
вот такие подойдут? MX(MD)921B
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
[QUOTE=shut;47313][QUOTE=Litesvet.ru;47311]ну желательно как минимум схему помещений...ну и что предполагается в тренажерном зале делать, вдруг там бейсбольные биты летать будут...[/QUOTE
Летать в зале ничего не будет, только транажеры |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А никто и не просит
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с шагом 2 на 2 метра - вполне хватит. В офисах почаще )) Можете 414 взять... Для энергоэкономии )))
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Адрес: Челябинск
Сообщений: 27
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
светодиодные светильники рассматриваете?
__________________
ООО "ЛедЭксперт" г.Челябинск email: akhmed@led-ex.ru skype: svet-tehno Tel: +79123026631 |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
На вскидку:
140 штук (чуть разные варианты в разных местах) Усредненно: 230-270 тысяч рублей Общее потребление - 4,5 кВт Это светодиодные наши если ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У Вас много лишних денег?
Я вам сказал что хватит 30-40 люм светильников. 30-40 тысяч рублей. Конечно лучше повесить 140 светодиодных за 300 тыс. ... А главное это будет энергоэкономично... Куда там 140 светильников??? Если вычесть душевые, хамамы и прочие спец помещения там останется один этаж...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
418 - около 1000 должны стоить, а если позвонить в Русский свет или ЭТМ - так и того дешевле.
PS но если хотите - я тоже могу тыщ на 300-400 вам светодиодных светильников продать...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 15.05.2013 в 16:53. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Ученик
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 215 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
уважаемый shut, обратитесь к любому крупному производителю/поставщику светотехники и вам "бесплатно" посчитают или "прикинут" что и чего надо.
Лучше иметь планы в формате автокада .dwg. А так, если советовать, в основых помещениях люминесцентные 4х14, если денег жалко то 418. В тренажерном зале лучше с рассеивателями, чтоб качкам, когда штангу поднимают, меньше глаза слепило) |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Присоединюсь к Антонио, лучше с рассеивателями, но и с решеткой пойдет... Просто над скамьями вешать не надо. )
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
30-40 светильников... и поставить светильники с шагом 2 на 2 метра... 2*2 - 4 квадрата на 1 светильник? так или я потерялся в пространстве ? Тут грубо 600 метров ... 600/4 = 150 ... откуда 40? А душевые и спец помещения и туалеты и прочее, например детскую комнату и бар освещать не надо? пусть второй этаж без света будет? А в туалете извините, 4 метров не будет, но светильник желательно туда какой то повесить все таки (лично я не люблю делать свои дела в темноте). Даже если брать только первый этаж, то Ваша сетка 2*2 - это 70 светильников (там 300 метров) 418 - будут стоить в районе тысячи или двух в зависимости от производителя (ну за 500 я не готов рассматривать на месте клиента), но потреблять они будут "чуть больше", а в самом первом сообщении есть фраза и очень важно энергосбережение. . Все цифры, я дал "на вскидку" (это я тоже написал), только лишь для понимания порядков, т.к. и светильники можно разные поставить и освещенность разную иметь, да и требования могут разные быть. Просто если "порядок" устраивает, дальше можно считать разные варианты уже более приближенно к реальности. Я например одним клиентам в туалет делал комнату света... ну захотелось им там 1000 люксов поиметь...а другие лампочки вывинчивают "чтоб так ярко не было". У меня например одно время на складе (с десяток отгрузок в день) стоял светильник 11Вт на 40 метров и 3,5 метра потолок, все были очень довольны, висел почти три года пока не съехали с того помещения (это один из первых ЖКХ проходил наработку и не выключался) и главное, за эти три года , основное освещение всего раз 10 включали, когда инвентаризации делали, т.к. поставленные под потолок коробки загораживали свет от него. Человек, который обслуживал этот склад правда иногда заикался "второй бы поставить". (понятно, что всякие снипы там не выполнялись и было темновато, но для работы хватало) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Извини, до сих пор не знаю как тебя зовут по имени (.
В туалетах и прочих кафе - явно не армстронги должны быть. В первом сообщении указаны помещения и их площадь. Если посчитать укрупненно (я всегда такой прикидкой пользуюсь, точность достаточно высока) - 200+68+140 =408 м Установленная мощность 4-5 Вт/м на 100 лк(для люмок) 3264 Вт. Поделить на 80 (мощность светильника), и получим с неким запасцем - 41 светильник. Если оптимизировать расчеты - получится скорее всего меньше. Для подтверждения - просто выложи расчеты помещения размером 10 на 20 метров (200 метров) Диалюкс с экспортом что то глючит неимоверно... Но число - 2,76 Вт/м на 100 лк. При использовании ARS 418 (4800 поток ламп, КПД 60%) В маленьких помещениях оно подрастет, в офисном тоже побольше будет... То на то и выйдет... 40 - светильников с запасом, 30 в притык.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 16.05.2013 в 11:13. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Ученик
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
расчет на ЛВПО 1*55, альтернатива предложенному расчету на ARS 4
преимущества: освещенность больше и равномерней, потребление меньше [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] видео замера освещенности и пульсации светильника |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну, тут бабка надвое сказала... В огромном количестве офисных/торговых центров в таких помещениях стоят потолки армстронг. И (о ужас!) постоянно вижу там 4х18. Круглые даунлайты тоже попадаются, но квадратики вижу чаще!
![]() PS. По первой прикидке по площади на 300 лк у меня 68 светильников получилось ))) Понятно, что так как это не единый зал, то можно умножить на 1,5 (запас на неудобство в виде наличия стен) - получается, 102 светильника... )))
__________________
Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 16.05.2013 в 11:54. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | ||
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
И почему светильники квадратные в расчете? Но не суть... 40 светильников на 400 метров вполне хватит. Цитата:
Не 300 а 200 ))). И на какую площадь считал? Ну и на 1,5 это суровато... 1,2 в самый раз.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 16.05.2013 в 11:58. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Ученик
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
у ARS 4*18 из-за зеркального растра световой поток получается в се-таки направленным и кроме того, поток от лампы теряется в в верхнем сегменте из-за особенностей конструкции решетки. В общем потери большие.
У нашего светильника мы применили решетку которая позволяет потоку лампы без особых потерь достичь рабочей поверхности и вместе с тем защищает от блескости. это хорошо видно на видео. Кроме того , хорошо работает отражатель, он направляет поток в стороны от светильника, в связи с этим получается более ровная освещенность рабочей поверхности. Да возможно КПД слегка завышен, реальный файл который получили из светотехнической лаборатории был настолько далек от действительности, что решили использовать файл полученный при помощи расчета в программе. Может это конечно не совсем корректно, но это проверено на практике. Он оказался более правдоподобным. Мы на многих объектах специально проверяли фактические значения с расчетными, стараясь по максиму учесть все особенности помещения : цвет, фактуру поверхностей и т.д. Недоверчивым клиентам представляем на месяц 10 светильников бесплатно чтобы можно убедиться в результатах ![]() Резюмирую вышеизложенное: светильник ЛВПО 1*55 ЛУЧШЕ светильника ARS 4*18 ![]() [QUOTE=И почему светильники квадратные в расчете? [/QUOTE] так вроде и ARS 4*18 не прямоугольный) размеры ЛВПО :595*595*71... P.S. хотели сделать шестиугольник, но как ни крутили, всегда получался квадрат под ячейку армстронга ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А можете выложить файл из лаборатории?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
300 - это мой волюнтаризм. Ибо моё ИМХО, 200 лк в этом помещении маловато. А если в тренажёрном зале теннисный стол поставить, то и все 400 надо. Хотя, с другой стороны, по нормам и 200 достаточно. Но (опять моё ИМХО) будет менее комфортно. Про 1,2 - согласен - просто до конкретных расчётов я перестраховываюсь )
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Ученик
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() ну у тебя в расчетах ячейка фактически 4*4 а площадь...там написано одно, а нарисовано другое...я со схемы брал... понятное дело что в туалеты не армстронги...хотя кто знает что захотят я не говорил что все светильники армстронги, я округлил во все месте взяв твои 2*2 метра, т.к. это тебе виднее ![]() |
|
![]() |
![]() |