Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
День добрый!
Помогите советом в выборе БАПов. Дано: светильник с двумя СД лампами Т8, по 25 Вт каждая. Естественно, драйвер встроенный,т.е. на вход нужно 220 вольт переменного. Вопрос: какой БАП сюда можно поставить (время работы 1.5 часа и выше)? Изначально выбор пал на Stabilar BS-20 UNI, но он 25 Вт не потянет,как я понимаю..( И, так как несильна в схемотехнике, задам наверное глупый вопрос - можно ли в параллель включить пару-тройку таких БАПов,чтобы нужную мощность выдержали? БАПы на такую и более высокую мощность рассчитаны, как правило,под ЛЛ, но можно ли их подключить к СД лампам? будет ли у него на выходе соответствующее напряжение? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Что мешает поставить обычный блок бесперебойного питания на сеть ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ученик
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
2*25 = 50 Ватт *1.5 = 75 Ватт + потери 25% примерно 100 ватт / акб 12 вольт = получаем емкость АКБ 9 аперчасов мимнимум. Как минимум бесперебойник рядом с лампочкой
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
имеете в виду:
Цитата:
То что распределённые ИБП (непосредственно по 1 шт. на каждый светильник) - не вариант - это и так понятно [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 04.04.2014 в 16:49. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Использование "общебытового" ИБП с аварийным светильником такой функционал не обеспечивает, как я понимаю. Равно как и ДГУ. И приведенная норма мне представляется устаревшей в части формулировок. Давно пора уточнить, что автономный - это светильник, который может работать от другого, не основного источника питания, с интегрированным, выносным или удаленным АКБ. Правда, тут само понятие "автономный" уже изменит форму.. Последний раз редактировалось Svetovik; 04.04.2014 в 18:51. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
понятие аварийный светильник централизованного типа вам знакомо?
И чем он отличается от автономного аварийного светильника со встроенным БАП известно? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 07.04.2014 в 10:46. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Ну, и, наверное использование типового ИБП не подпадет ни под одно из определений, что даст на выходе факт отсутствия питания аварийного светильника в рамках ГОСТа как такого, нет? Собственно, придерживаюсь мнения, что определения в нормах пора менять. Ведь не так важно, где АКБ находится. Важно обеспечить готовность к срабатыванию в аварийной ситуации, безопасность применение, надежность и долговечность. Ну а тестирование - это как профилактика болезни, должно быть, чтобы вовремя отремонтировать/заменить и быть готовым к ЧП. Последний раз редактировалось Svetovik; 07.04.2014 в 17:55. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
![]()
Друзья, возникла затруднительная ситуация. Есть светодиодные светильники 35-40Вт и часть из них надо модифицировать под аварийные. Т.е. нужен преобразователь с аккумулятором, чтобы заменить в светильниках существующие драйверы.
Главная проблема нельзя использовать Белый свет. Несколько вариантов я нашел у наших партнеров, но пока недоговорились о цене ![]() Может быть кто-то еще варианты подскажет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1. Небольшие количества первоначальных закупок, что для ОЕМ не очень интересно. 2. Визуальная схожесть, так как меняется только наклейка. А это не очень хорошо из-за политических моментов... Вообщем вопросы остаются. Сейчас пытаюсь вникнуть в тему более подробнее, поэтому возник вопрос, а в чем разница двух типов БАП: 1. Подключается после драйвера и перед модулями. 2. Подключается к сети 220 перед модулями. Плюс не очень понятны диапазоны напряжений БАП, не более 70 В. Я так понимаю, что это подразумевает вставку в светильник дополнительного модуля?Таким образом, БАП нельзя просто добавить к существующим модулям, чтобы при отключении электроэнергии они светили несколько более тускло. Если кто-то сможет разъяснить данные тонкости, то буду очень благодарен. Может я просто в трех соснах заблудился ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
Мастер
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А такой вариант? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Новичок
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
День добрый! Господа, подскажите, плиз. Купил БАП issato 36 Вт для люминесц. ламп. Могу ли я его использовать для светодиодных светильничков?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |