Здравствуйте, помогите сделать расчет эл. мощности необходимой для освещения котельной пожарного деппо. Данные помещения: площадь - 52,5кв.м, 3 окна площадью 3,5кв. метра каждое. Не могу понять к какому классу помещений отнести и какова норма освещенности, и вообще, как произвести расчет в упрощенной форме. Подскажите, пожайлуста, с чего начать...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
размер помещения какой?
Д х Ш х В На потолке есть что-то, что мешает светильникам светить или висеть? Балки ферм или кран-балка? Окна не сильно влияют на освещённость - снижают её на 5-30% - можно не учитывать. Горючие вещества (жидкости, твёрдые) в помещении есть? Электрооборудование (насосы) не считаются. Считать - например, в программе DIALux Норма освещённости - 150 лк (см. более подробно - МГСН 2.06-99. Таблица 3 п. 37). Это московские нормы. Они в Оренбурге не действуют, но освещённость - она и в Африке освещённость. Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 16:02. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
ДхШхВ: 8х6,5х3,75, потолок гладкий, горючие вещества только внутри котлов, с наружи нет, программу вечером дома скачаю, щас МГСН начну изучать, Спасибо огромное за оперативность!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Утечка возможна? Тогда всё помещение пожароопасное.
А если возможно образование их паров, то и взрывоопасное! Кроме самой программы DIALux к ней понадобятся ещё модели светильников. Вероятно тут пригодятся базы светильников Световые технологии и Ватра. Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 16:26. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
В общем я выяснил, что помещение относится к взрывоопасным. Нашел нормы освещенности и кое-какие другие данные из таблицы 3. А как теперь число и тип ламп подобрать? с помощью программы DIALux???
Если у Вас есть какие-то производители с кем вы сотрудничаете, то давайте я их буду включать в свои спецификации. Хочется тоже Вам добром отплатить))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
да. Будут вопросы - задавайте в этом форуме или на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Светильники - в таких помещениях я использую хохляндские ЖСП18 70 Вт - они взрывозащищённые, дешёвые и энергоэффективные. Светят во все стороны. ![]() ![]() Кстати, изучите ПУЭ главы 7.3 и 7.4. Обратите внимание на требование к IP оборудования (выключатели, розетки) и светильников - там разные таблички. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо за советы! Изучаю программу и не пойму как в ней выбрать светильник ЖСП18 в стандартных каталогах все какие-то с наворотами, а простого хохляндского нет)))) Подскажите, пожайлуста!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
1. Найти .ies или .ldt файлы фотометрии данной модели светильника.
2. Найти аналогичный по светораспределению светильник и использовать поправочный коэффициент для светового потока. 3. Рассчитать освещенность вручную точечным методом.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Новичок
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] 2) Скачайте "База светильников "Корпорации ВАТРА" для DiaLux (по состоянию на 07.2011)" 3) В архиве будет руководство по введению светильников в дайлакс. 4) После введения базы светильников в программу, выбираете нужный вам и делаете расчет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
В общем с вашей помощью расчет произвел, теперь думаю где расположить распределительный щит и резервный дизель генератор. щит наверно лучше вынести из помещения? а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Ученик
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Да хоть под землей, генераторы тоже разные бывают, можно и в сарайке пристроить, можно специальный ангар построить, но есть и передвижные, которым ваще плевать на погодные условия.
Сколько должен гена выдавать, от этого уже и отталкивайтесь
__________________
e-v-t.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Читайте в ПУЭ - где можно устанавливать электрощиты - в каких помещениях, на каком расстоянии от трубопроводов с водой, и с взрыво-пожароопасными жидкостями и газами.
можно, если он предназначен для работы в условии низких уличных температур. Блок АВР - аналогично. |
![]() |
![]() |