В общем я выяснил, что помещение относится к взрывоопасным. Нашел нормы освещенности и кое-какие другие данные из таблицы 3. А как теперь число и тип ламп подобрать? с помощью программы DIALux???
Если у Вас есть какие-то производители с кем вы сотрудничаете, то давайте я их буду включать в свои спецификации. Хочется тоже Вам добром отплатить))) |
|
|
|
|
|
#2 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1007 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да. Будут вопросы - задавайте в этом форуме или на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Светильники - в таких помещениях я использую хохляндские ЖСП18 70 Вт - они взрывозащищённые, дешёвые и энергоэффективные. Светят во все стороны. Имеют силикатное стекло в соответствии с требованием ПУЭ п. 6.6.5, имеют IP65. Дёшево и сердито. Если найдёте, чем их можно заменить в такой ситуации - скажите мне - я тоже буду применять ![]() Кстати, изучите ПУЭ главы 7.3 и 7.4. Обратите внимание на требование к IP оборудования (выключатели, розетки) и светильников - там разные таблички. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
Спасибо за советы! Изучаю программу и не пойму как в ней выбрать светильник ЖСП18 в стандартных каталогах все какие-то с наворотами, а простого хохляндского нет)))) Подскажите, пожайлуста!
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 689 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Найти .ies или .ldt файлы фотометрии данной модели светильника.
2. Найти аналогичный по светораспределению светильник и использовать поправочный коэффициент для светового потока. 3. Рассчитать освещенность вручную точечным методом.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Новичок
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] 2) Скачайте "База светильников "Корпорации ВАТРА" для DiaLux (по состоянию на 07.2011)" 3) В архиве будет руководство по введению светильников в дайлакс. 4) После введения базы светильников в программу, выбираете нужный вам и делаете расчет. |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1007 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
В общем с вашей помощью расчет произвел, теперь думаю где расположить распределительный щит и резервный дизель генератор. щит наверно лучше вынести из помещения? а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Ученик
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
Да хоть под землей, генераторы тоже разные бывают, можно и в сарайке пристроить, можно специальный ангар построить, но есть и передвижные, которым ваще плевать на погодные условия.
Сколько должен гена выдавать, от этого уже и отталкивайтесь
__________________
e-v-t.ru |
|
|
|
|
|
#9 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1007 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Читайте в ПУЭ - где можно устанавливать электрощиты - в каких помещениях, на каком расстоянии от трубопроводов с водой, и с взрыво-пожароопасными жидкостями и газами.
можно, если он предназначен для работы в условии низких уличных температур. Блок АВР - аналогично. |
|
|
|