Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Мастер
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 79
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Господа, скажите пожалуйста, какие максимальные пусковые токи могут быть на светодиодных светильниках ? Мощность светильника 120-150 Вт.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если кратко, то любые....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 322 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Пусковые токи чаще всего определяются параметрами драйвера. В документации на драйвер должны быть прописаны предельные пусковые токи.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У светодиодных драйверов пусковые токи, как правило, большие, но очень кратковременные. Для примера: у HLG-150H (150Вт) пусковой ток 65А, но длительностью около 0,5 мс.
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Мастер
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 79
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Все прекрасно понимают, что если освещение нормально работало и радовало глаз заказчика 4 мес., то сейчас скорее всего на линию "подсадили" ещё что то, поэтому и стало выбивать автоматы (причём если их поднять заново и снова включить освещение, то их уже не выбивает.) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Ученик
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: СПб
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Мастер
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 79
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Вообще, при продвижении своего товара, производители светодиодных светильников, всегда используют выражение "отсутствие высоких пусковых токов" (по крайней мере я сталкивался с этой фразой множество раз), а получается, что это далеко не так и пусковые токи (если копнуть глубже) больше в десятки раз, чем у светильников с лампами ДНаТ/МГЛ. И самое интересное, что в паспортах на светильники параметра пусковые токи - нет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если бы проблема была в пусковых токах, то автоматы вырубались бы сразу после включения. Скорее всего где-то в цепи "прослабли" контакты(винтовые). При больших мощностях они(контакты) могут ослабевать, как следствие плохого контакта - начинает греться провод, как следствие через какое-то время отключается автомат. Надо проверить все соединения и "протянуть". Иначе и до пожара не далеко. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Гуру
Регистрация: 18.12.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 287
Вес репутации: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Автоматы могли "устать"
__________________
http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 322 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Про пусковые токи в LED драйверах можно прочитать в этом документе, параграф 6.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Гуру
Регистрация: 18.12.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 287
Вес репутации: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
На всякий случай поменяйте автоматы на аналогичные, только новые. Если проблема не уйдет - идите дальше по цепочке. Можно взять анализатор качества электросети типа hioki 3198 или подобный и померять сеть.
__________________
http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
а тут возможны варианты:
1. либо конденсаторы в БП из говна и высохли за 4 мес. - вполне вероятно 2. либо действительно по-тихому что-то прицепили на линию освещения У нас такое дело было на ТЭЦ-27. Звонят нам со стройки и с паникой в голосе требуют срочно приехать на объект - ВАШИ автоматы на линиях с ВАШИМИ люминесцентными светильниками выбивает!!! Ну, мы удивились... поехали... а там... А там весь машзал (более 100 м длиной и 30 м высотой) по периметру залит нештатными прожекторами МГЛ по 1000 Вт каждый... угадайте куда они всё это подключили?! Мы спрашиваем: НАХУА, ПАРДОН МУА? А они отвечают: Через несколько дней должен Чабайс приехать объект смотреть - вот мы и расстарались... Сцуки... Мы у виска пальцем покрутили и уехали. Там и штатного общего освещения было 300-500 лк на полу!!! Короче, они-таки извернулись - чтоб пусковым током автоматы не выбивало, они прожекторы по одному под напряжением цепляли... А после уезда Чубайса всю эту иллюминационную порнографию убрали. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
а нахрена ваши "хорошие светотехники" лезут в провода, если соображают в них не больше, чем свиньи в апельсинах?
Они хоть знают, чем коэффициент мощности от cos fi отличается? И почему нельзя объединять PE и N после их разделения? Что такое селективность? Зачем УЗО нужно? Может быть они хотя бы один документ из этого списка знают: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 15.01.2014 в 18:20. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Да и никто не сказал, что они "лезут в провода"- "...Кесарю-кесарево...", своих забот хватает. А УЗО нужно, чтобы неграмотный человек в электрике свою 5-ю точку по неопытности не подпалил. И больше не от чего... Для чего нужен светофор? Для того, чтобы граждане вообще ни о чем не думая переходили улицу, или водители останавливали машины. Типа гарантирована безопасность и не надо соблюдать элементарные правила. Но все равно люди умудряются попасть в переделки. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А ещё УЗО в схеме питания при типе заземления системы ТТ обязательно ставится в 2 ступени, ибо автоматы в ТТ тупо КЗ на землю могут не почувствовать... Цитата:
![]() И всё же интересно, что же там на самом деле у автора темы! Какая модель светильников-то хоть? |
||
![]() |
![]() |