| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  29.06.2012, 06:40 | #31 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			Так это дело третье! В светильниках, где светодиоды питаются от постоянного тока, там не нормируется.
		 | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 07:07 | #32 | 
| Профи Регистрация: 23.01.2012 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 54
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 07:19 | #33 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			Вероятно нет! Необходимо смотреть в сторону ГОСТ светодиодные модули... Если там ничего интересного нет, то нет нигде. Только если в ТУ каждого производителя | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 08:22 | #34 | 
| Профи Регистрация: 23.01.2012 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 54
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			т.е. если светодиодный светильник имеет пульсации светового потока - это нормально?
		 | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 08:28 | #35 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			Пульсации до 400Гц - не нормально. Свыше, приемлемо, но не очень хорошо... При этом, если светодиоды работают от постоянного тока, то пульсации не нормируются. | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 11:01 | #36 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			Мне кажется вы СП неправильно интерпритируете =))... Есть электрические сети переменного и постоянного тока. В сетях переменного тока - нужно нормировать, даже если стоит преобразователь внутри или снаружи светильника. А вот в сетях постоянного тока (батарейки), не надо нормировать - ибо там неоткуда пульсациям взяться. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  29.06.2012, 11:18 | #37 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			Алексей, всё правильно, важно, что подводится в ИС)) Но не исключено, то что говорите и имели в виду разработчики СП52. На мой взгляд он сыроват, надо будет нам всем вместе тоже поправки к нему сообщить | 
|   |   | 
|  01.07.2012, 21:39 | #38 | 
| Ученик Регистрация: 07.02.2012 
					Сообщений: 23
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			хотелось бы, чтобы озвучили координаты милых женщин, чтобы подключиться к проблеме написания нового документа.
		 | 
|   |   | 
|  02.07.2012, 13:49 | #39 | |
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 2) Так как невсегда в помещение заводились разные фазы, то ЭПРА исправили ситуацию, так как пульсация от светильника с качественным ЭПРА менее 0,1% 3) Почему пытаются найти лазейки и впарить решения с пульсацией более 10% на светодиодах? - ответ скорее всего прост, хороший БП или ИТ с минимальной пульсацией тока в полосе частот до 100кГц стоит дороже чем с большой пульсацией - пример от качественного производителя минвэл это PLP-60-xx и HLP-60-xx. А в китае таких разумеется навалом и их завозят не разбираясь в теме, как говорится пипл схавает. | |
|   |   | 
|  02.07.2012, 15:55 | #40 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 Ильина Елена Ивановна, Частухина Татьяна Николаевна тел. (4932) 378-183 Они, на сколько я знаю, новый ГОСТ и пишут... У самого по методике измерения коэффициента пульсации соображения есть, но пока нет времени в стройную мат. модель их собрать и отослать.   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  03.07.2012, 06:39 | #41 | 
| Профи Регистрация: 23.01.2012 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 54
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			2 Андрей. Спасибо за разъяснение.  Получается, что коэф пульсации это не конкретный параметр светильника (драйвера), а параметр качества освещения в помещении. Поскольку в требованиях ГОСТа к светильникам такого требования к изделиям нет. Так как же тогда регламентировать для производителя параметр пульсации? | 
|   |   | 
|  03.07.2012, 10:19 | #42 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 Поэтому было придумано решение на уровне светильника - светильник с расщеплённой фазой. В таком светильнике подключали одну лампу через дроссель, а другую через дроссель и конденсатор. Таким образом удавалось сдвинуть на полупериод работу одной лампы. Тем самым снижали пульсации до приемлимых уровней. Никаких 10% не было не в случае с 3 фазной сетью не в случае с расщеплённой фазой. Если включить мозг - пульсирует всё освещение. И лампа накаливания и солнышко. И я не понимаю требования ограничить пульсацию на 5% для светодиодки. Ну не важно это. 10-20% - важно. Меньше... Ну только для детишек в школах и спец производств имеет смысл. Для офисов - 10% за глаза. Тут уже важнее цветовая температура и Ra которые нормируются в жутких пределах +- пол слона. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  03.07.2012, 12:43 | #43 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 Другой вопрос, что 3-полюсный выключатель (не пакетник, цивильного вида) - довольно редкое изделие, поэтому такая реализация обычно не применяется, хотя в одной из больших аудиторий у нас в универе пакетник на свет был установлен и ничего... | |
|   |   | 
|  03.07.2012, 18:24 | #44 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			1) Про ПУЭ удивлен - сам не проектировщик, но общение с ними было и все в один голос твердили про завод трех фаз на свет как обычное дело (я не путаю с тремя разными выключателями от одной фазы  ) 2) Да про включение ламп в светильнике тоже слышал, но вживую таких изделий не видел, но соглашусь что оно жизнеспособно. 3) 5% требование - я думаю оно исходит из реальности жизни, если за деньги чуть большие можно получить более качественный свет, то производитель идет по такому пути. Поэтому мировые лидеры в ЭПРА и наработали решения при которых пульсация менее 0,1% - и соответсвенно это же требование будет применяться и к светильникам на СИД. | 
|   |   | 
|  04.07.2012, 10:52 | #45 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 И выводы можно сделать исходя из электроустановочных изделий - подавляющая масса - 220 В. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  04.07.2012, 10:57 | #46 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 Про равномерность распределения нагрузки по фазам и допустимую неравномерность тебе напомнить? Для крупных помещений выполнить это с помощью 1-фазных цепей нереально. | |
|   |   | 
|  13.07.2012, 02:31 | #47 | 
| Профи Регистрация: 23.01.2012 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 54
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			Господа, подскажите, какой международный стандарт (типа нашего СНИП или СП) регламентирует величину пульсации светового потока?
		 | 
|   |   | 
|  13.07.2012, 13:22 | #48 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			EN12193 вроде.
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  13.07.2012, 21:01 | #49 | |
| Ученик Регистрация: 07.02.2012 
					Сообщений: 23
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 Отличие в расчете контролируемых параметров (вместо Кп) у них расчитывают Pst = Short-term flicker severity index , Plt = Long-term flicker severity index и Pf5 =instantaneous flicker sensation. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Еще был стандарт: EN61000-3-3. 1994. Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3: Limits – Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤16A. | |
|   |   | 
|  13.07.2012, 21:08 | #50 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			В некачественном ЭПРА, сколь бы высокочастотным она ни была, пульсации 50 Гц проникают во внутренние цепи и модулируют высокую частоту. Оттуда и берутся пульсации света в итоге.
		 | 
|   |   | 
|  13.07.2012, 22:32 | #51 | |
| Ученик Регистрация: 07.02.2012 
					Сообщений: 23
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 А из всех зарубежных исследований следует, что необходим предварительный выбор типа лампы и, следовательно, различные переходные функции определения мерцания освещенности. Ни у Аргус, ни у ТКА, ни у Эколайт явно это не пресутствует, похоже. Так на чём же основываются измерения? | |
|   |   | 
|  14.07.2012, 03:00 | #52 | |
| Мудрец Регистрация: 18.12.2011 Адрес: Минск 
					Сообщений: 473
				Вес репутации: 846            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  14.07.2012, 18:18 | #53 | 
| Ученик Регистрация: 07.02.2012 
					Сообщений: 23
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			"Погрешность при измерении коэффициента пульсаций" освещенности набегает из определения среднего за период. А умеют ли указанные средства определять период? И что следует брать за среднее - среднеарифметическое, среднеквадратичное или просто половину суммы максимума и минимума?
		 | 
|   |   | 
|  16.07.2012, 12:36 | #54 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  16.07.2012, 13:35 | #55 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 Существующие СИ неидеальны, но этим никого не удивишь. Я считаю что для светодиодных светильников Кп проще всего измерять по току драйвера. Если есть пульсации тока - значит такие же пульсации у светильника. А уж какой уровень 10 % или 120 % - это уже наплевать. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  16.07.2012, 14:45 | #56 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
  Нет конечно! Комиссия должна ткнуть пульсметром в светильник (утрирую - методику измерений я читал), посмотреть на показания и сказать: "да" или "нет". Вот теперь вопрос, как должен работать пульсметр, чтобы адекватно оценивать пульсации светодиодного светильника с импульсным блоком питания (или без оного - acriche как раз и даёт 120%). 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  16.07.2012, 14:54 | #57 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 Естественно комиссия будет проверять пульсметром. Акриче пульсит, и уже не важно насколько сильно. Главное что использовать этот светодиодод для "общего" освещения - нельзя. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  18.07.2012, 00:08 | #58 | ||
| Ученик Регистрация: 07.02.2012 
					Сообщений: 23
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций Цитата: 
 Сейчас на производстве светодиодных светильников пытаются многие заработать, а школьной физики не хватает и пытаются именно прибор "тыркнуть" в светильник или даже в кластер. А ведь рассматриваемый параметр изначально касается освещённости и её мерцании, создаваемой на некоторой плоскости в пространстве. Комичных вопросов об измерениях параметров СИД много слышал, и не соглашусь с Самый добрый, что Цитата: 
 Так может рассмотренные измерения sehr gut?  Предлагаю разделить вопрос: -- изготовитель в помощь монтажникам снабжает светильники достоверной и гарантированной информацией о коэфф. пульсации тока при норм.усл. -- подготовленные светотехники должны дать рекомендации электрикам по монтажу. Рано или поздно возникает всё же потребность в грамотных светотехниках. | ||
|   |   | 
|  18.07.2012, 05:43 | #59 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			Алексей имел ввиду другое. Нет одинаковых диодов в природе! Если откроете даташиты на светодиоды, то как раз будут подобные уточнения: перечень бинов, перечень эффективностей, но сообщается, что ту или иную светоотдачу или тот или иной бин заказать нельзя, будет продана группа бинов, и там будет случайное количество диодов входящих в тот или иной бин, имеющих такието границы по светоотдаче. вот отсюда и +- пол слона. | 
|   |   | 
|  24.07.2012, 02:45 | #60 | 
| Профи Регистрация: 23.01.2012 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 54
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Погрешность при измерении коэффициента пульсаций 
			
			Господа, еще вопрос. Снова заглянул с СП52 где таблица по пульсациям. Из нее следует, что в большей части типов помещений пульсации не нормируются. Только там где есть работа с мелкими деталями. И в больницах и детских учреждениях, опять же там, где это определенно требуется. Если ли смысл гнаться за уменьшением пульсаций если светильник используется в обычных помещениях (коридорах, офисах и т.д.)?
		 | 
|   |   |