				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			Объясните, как может суммарная активная мощность светильника составлять 170% от мощности лампы?
		 | 
|   |   | 
|  14.02.2010, 21:57 | #32 | |
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 Цитата: 
 Активная мощность светильника = (Мощность лампы) + (мощность ПРА)/(коэффициент мощности ПРА) 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! Последний раз редактировалось alkrymov; 14.02.2010 в 22:07. | |
|   |   | 
|  15.02.2010, 10:04 | #33 | 
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 | 
|   |   | 
|  16.02.2010, 23:13 | #34 | 
| Новичок Регистрация: 14.02.2010 
					Сообщений: 4
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 | 
|   |   | 
|  16.02.2010, 23:33 | #35 | 
| Мастер Регистрация: 27.11.2009 Адрес: Домодедово, Московская область 
					Сообщений: 82
				Вес репутации: 195            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			Повторю- ДРЛ250 потребляет из сети 285 вт.
		 | 
|   |   | 
|  17.02.2010, 23:06 | #36 | 
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 | 
|   |   | 
|  25.03.2010, 14:54 | #37 | 
| Новичок Регистрация: 25.03.2010 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			Можно еще здесь посмотреть... Весьма занятные цифры! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | 
|   |   | 
|  27.03.2010, 18:05 | #38 | 
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 | 
|   |   | 
|  31.03.2010, 17:12 | #39 | 
| Профи Регистрация: 17.05.2009 
					Сообщений: 64
				Вес репутации: 72   |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			А зачем Вам заморачиваться с мощностью лампы, когда в сеть Вы включаете св-к. Мощность это характеристика ПРА. Она приводится в табличках у производителей. Обычно приводится полный ток и CosF. По ним считаете активную мощность. Для светотехника этого достаточно. Если электропроект, то считаем ток по полной мощности. На превышение мощности при розжиге ламп я обычно не закладываюсь. Несколько минут автоматы выдержат превышение тока за счет селективности.
		 | 
|   |   | 
|  31.03.2010, 19:01 | #40 | |
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 Цитата: 
 Не в плане рекламы: наша контора торгует и работает во всех областях Центрального Черноземья и исправлять "косяки" не наездишься, да и доверие потерять легко. (а наш сборочный центр даже немцы сертифицировали) 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | |
|   |   | 
|  01.04.2010, 10:42 | #41 | 
| Профи Регистрация: 17.05.2009 
					Сообщений: 64
				Вес репутации: 72   |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			>А не пробовали так делать (не только спроектировать, но и сделать и сдать объект с гарантийным его сопровождением) на объектах, Нет, не приходилось. >где например 140-150 МГЛ включаются сразу ??? Наружкой почти не занимаюсь, а внутрянке такой проблемы нет. Все равно все бъется на группы небольшой мощности. >лучше сделать хорошо сразу. Такой подход часто приводит к неоправданному завышению сечений кабеля и неправильному выбору автоматов. Добиться нормированных КЗ и падений напряжения при 140-150 МГЛ проблематично. | 
|   |   | 
|  01.04.2010, 11:06 | #42 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			pcmag, согласен с Вами, что неоправданно завышать нельзя. Сильно увеличить сечение кабеля не даст заказчик - это сразу же сильно отражается на стоимости кабеля. И ставить мощные автоматы на слабый кабель - это безумство. Вот и приходится искать всегда "золотую середину". Кстати,на всякий случай для информации (был у нас такой случай, когда именно заказчик сэкономил на сечении кабеля) : внутрянка; магазин со 144шт МГЛ на 70Вт; все по уму разбито на группы; напряжение в щитке в допусках. Каждое утро заказчик общим вводным автоматом включает питание и происходит "блуждающее" включение МГЛ. Сегодня например некоторые (2-3 шт не зажглись) завтра - другие, послезавтра - третьи. Иногда включаются все, иногда нет. Проблема была в просадке напряжения после щитка (в кабеле малого сечения, хоть и разбито по группам) и поэтому не все включались (ЭПРА отключало светильник) и время ОБЩЕГО включения/повышенной нагрузки было РАСТЯНУТО ПО ВРЕМЕНИ. Решение проблемы: 1-заменить кабель к светильникам или добавить просто еще проводов -заказчик отказался 2-включать освещение не сразу, а по группам - заказчик согласился. Эффект "блуждания включения" исчез. Подобную проблему на форуме обсуждали, только со складом. Там тоже упиралось в проводку. 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 01.04.2010 в 11:09. | 
|   |   | 
|  13.04.2010, 15:03 | #43 | 
| Banned Регистрация: 08.03.2010 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ 250 
			
			В дополнение к статье: снизить полную мощность — вольтамперную, и сделать ее практически равной активной мощности нагрузки — т.е. суммарной мощности ламп, позволит включение компенсирующей емкости на  входе установки из расчета 3,7–4 µF на один дроссель. Естественно, емкость не должна быть электролитической
		 | 
|   |   | 
|  24.06.2010, 17:42 | #44 | |
| Ученик Регистрация: 20.05.2010 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 Цитата: 
 Тоже приглашали к себе этих продавцов, правда, кой-какие измерения зафиксировались: подключали их чемоданчик через счётчик ЭЭ класса 0,5S с минутным профилем. По потреблению активной мощности (усреднённая на интервале) для новой ДРЛ-250 Лисма получилось: без УПРУ (их дроссель) - 270 Вт, косинус фи - 0,59 инд. с УПРУ - 240 Вт, косинус фи - 0,61 ёмк. Эта же лампочка в новом светильнике с дросселем Vossloh Schwabe Q250.528 и ёмкостью - 220 Вт, косинус фи - 0,9. Почему так мало, непонятно. Продавцы УПРУ говорят, типа, такой фиговый дроссель, типа делают у нас, а коробочка из Германии  По освещённости, к сожалению, не проводил измерения... Кстати, и коэффициент пульсаций, как они уверяют, НОЛЬ % с их УПРУ (хотя вроде на частоте 300 Гц их устройство работает с лампой)... | |
|   |   | 
|  28.06.2010, 00:18 | #45 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 Цитата: 
 Я только чуть-чуть подправлю. с УПРУ 0,61 - это не емкостной косинус фи (я тоже сначала так думал, потом подключил осциллограф и увидел), лямбда!!! В следующий раз обязательно измерьте освещенность и пересчитайте на удельный показатель Лк/Вт (косвенно отражает Лм/Вт при одном светильнике с разной начинкой), все вопросы и отпадут  УПРУ посвящена отдельная ветка в форуме. Лучше перейти туда. Последний раз редактировалось eis; 28.06.2010 в 00:20. | |
|   |   | 
|  28.06.2010, 00:38 | #46 | 
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			Привет!  Опять про УПРУ! Жду заявок от друзей!    
				__________________ Светотехник-инженер | 
|   |   | 
|  28.06.2010, 11:18 | #47 | 
| Мастер Регистрация: 24.12.2009 Адрес: Тамбов 
					Сообщений: 120
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			Недавно выкладывал информацию по потреблению растрового светильника с лампами 4х18 и ЭмПРА. Теперь светильник с лампой ДНАТ150, дросель, конденсатор и т.д. Замеры делались с помощью Janitza UMG96L Напряжение в сети 237В Р активная 193Вт Р реактивная 67Вар (емкостная) CoS fi 0,94 (емкостной) Измерения проводились через 30 минут после включения (потребляемая активная мощность возрастала постепенно) | 
|   |   | 
|  28.06.2010, 12:02 | #48 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 Цитата: 
 При напряжении питания 220 В получим 193/(237/220)^2,2=164 Вт. Надо смотреть за напряжением питания - вот где экономия электроэнергии   | |
|   |   | 
|  13.08.2010, 10:36 | #49 | 
| Ученик Регистрация: 20.05.2010 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			Спасибо, пригласили очередных ребят с чемоданчиком, провели измерения освещённости и потребляемой активной и реактивной (тут, скорее, генерация полным ходом) мощности с тестовым светильником с ДНаТ-150, сравнили результаты, полученные для этого светильника в схемах с ЭмПРА и ЭПРА, вопросы отпали.
		 Последний раз редактировалось Morfeuz; 13.08.2010 в 10:42. | 
|   |   | 
|  22.09.2025, 18:30 | #50 | 
| Мастер Регистрация: 27.11.2009 Адрес: Домодедово, Московская область 
					Сообщений: 82
				Вес репутации: 195            |  Re: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			500 ВА, а не ватт
		 | 
|   |   | 
|  25.09.2025, 18:01 | #51 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 
			
			Некропостинг детектед )))
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   |